millesime
Energie solaire
Energie solaire



Nombre de messages : 302
Date d'inscription : 03/02/2009

Problème alimentation entrées 24V sur TSX 37 22 Empty
MessageSujet: Problème alimentation entrées 24V sur TSX 37 22   Problème alimentation entrées 24V sur TSX 37 22 Icon_minitimeLun 25 Jan 2010 - 16:54

Bonjour,

j'ai un souci au niveau de mon automate TSX 37 22.

Il existe des cartes de simulateurs d'entrées que l'on peux connecter sur ce type d'automate.
Quand je raccorde ces entrées à l'alim, le voyant ON de cette carte simulateur ne s'allume pas (la LED doit consommer environ 30ma peut être plus?).
Or il y a bien la présence tension sur le connecteur...lorsque celui ci est déconnecté de la carte simulation.

J'ai démonté les carters de l'automate, jusqu'a arriver à l'alim.
Mon alim 24 V pour mes entrées chute lorsque je la charge...
j'ai mis des résistances de qq centaines d'ohms, elle chute à 20V environ...
j'ai regardé les points chauds à la caméra thermique, une résistance et une thermistance sont à 50°C, mais rien de plus...

la carte est elle fatigué? quelqu'un a t'il eu ce genre de problème?

cordialement
Revenir en haut Aller en bas
https://www.electrotechnique-fr.com
dindounosor




Nombre de messages : 35
Date d'inscription : 05/09/2009

Problème alimentation entrées 24V sur TSX 37 22 Empty
MessageSujet: Re: Problème alimentation entrées 24V sur TSX 37 22   Problème alimentation entrées 24V sur TSX 37 22 Icon_minitimeSam 13 Mar 2010 - 14:14

Bonjour Millésime, l'alimentation vient elle de l'alimentation interne 24 DC de l'automate, le cas échéant le OV doit être relié à la terre. Souvent sur les cartes Schneider on sélectionne le type PNP ou NPN sur la carte par un switch. J'ai déjà eu ce genre de problème lorsque la carte était configurée en logique négative.

A +
Revenir en haut Aller en bas
 
Problème alimentation entrées 24V sur TSX 37 22
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Problème alimentation vmc
» Donne module d'extension de 8 entrées (DC)
» Alimentation VMC et VMP
» Choix d'une alimentation
» alimentation d'une perceuse

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Electrotechnique-fr :: Secteur hors habitat (Industriel, Artisanal, ERP,...) :: Bases de l’automatisme-
Sauter vers: