Electrotechnique-fr
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Forum electrotechnique
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-15%
Le deal à ne pas rater :
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
Voir le deal

 

 Calculer la perte selfique d'un câble enroulé

Aller en bas 
5 participants
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
adn56
Energie solaire
Energie solaire
adn56


Nombre de messages : 425
Date d'inscription : 22/04/2010
Age : 51
Localisation : bzh

Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Empty
MessageSujet: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé   Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_minitimeMar 10 Aoû 2010 - 19:00

Bonjour, j'ai besoin des sachants théoriciens !

Voici le probléme que j'ai à régler (ou définir) :
Soit un TRUC (dsl modéré par moi) d'une centaine de métres de hauteur alimenté par un câble de souple que je pense être en 3G4mm² (suivant les chutes en ligne normé) alimentant un moteur triphasé via un variateur monophasé de 2.2Kw.
Mais voila, lorsque le TRUC est en bas ce câble sera donc (au mieux) enroulé (au pire en vrac) "lové"
Comment puis-je estimé l'effet selfique provoqué par tous ces enroulements à p=2200W ?
C'est pour mon taff, et comme déja expliqué mainte fois je suis avant tout informaticien indus et pas electrotechnicien.
A vous lire et d'avance merci pour le temps que vous voudrez bien passer à ma demande.


Dernière édition par adn56 le Mer 11 Aoû 2010 - 18:16, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://adn56.bbfr.net/portal.htm
Invité
Invité




Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Empty
MessageSujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé   Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_minitimeMar 10 Aoû 2010 - 20:54

Bonsoir ADN,


Je peux te proposer une autre approche du problème sans théorie..

Tu peux positionner un moteur et l'associer à un câble métallique (avec son treuil entrainé par ton moteur).

Déja, tu bénéficieras d'un calcul électrique en moins par contre le couple sera différent et variable dans le temps.

Des sécurités restent probablement convenues d'être installées afin d'éviter une chute du système par manque tension par exemple.

Cordialement

Pascal Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_biggrin


Dernière édition par Pascal le Mer 11 Aoû 2010 - 18:57, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
adn56
Energie solaire
Energie solaire
adn56


Nombre de messages : 425
Date d'inscription : 22/04/2010
Age : 51
Localisation : bzh

Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Empty
MessageSujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé   Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 8:10

Bien essayé pascal, mais pas possible.
[modéré par moi] je ne peux en dire plus :-'

Il faut vraiment que je puisse apprécier la perte par effet joules de la self réalisé.
Un touret doit toujours être déroulé avant de lui demander de la puissance, mais comment juger ou apprécier cette échauffement ?

Zl=LW (W=314 à 50Hz) mais L de mémoire est en rapport avec le Øspires, le noyau et la section, mais je n'arrive pas à voir où je fais intervenir l'isolant -_-

M. Electron libre une idée, vous êtes bien callé en calcul/norme, j'apprécirais sincérement votre avis sur cette problématique.


Dernière édition par adn56 le Mer 11 Aoû 2010 - 18:14, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://adn56.bbfr.net/portal.htm
Invité
Invité




Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Empty
MessageSujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé   Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 9:18

Bonjour ADN,


La solution est de réaliser des mesures si aucune modélisation n'a été faite..

Il faut savoir comment tu penses eurouler ton câble électrique et sur le type de "touret" ainsi que le nombre de spire voir de niveaux de spires.

Si l'alimentation se réalisera depuis le bas ou le haut..

Maintenant, une simulation au préalable peut te donner un estimatif de ce qui t'attend..

Câble enroulé et démarrage direct je présume du moteur triphasé..

La rallonge ou câble (touret spécifique) d'alimentation se comportera effectivement comme une self et son dimensionnement ne doit pas être négligé (section nature du conducteur souple - etc. ..).

Il faut prendre les caractéristiques d'un conducteur (phase) et le simuler dans l'espace avec le nombre de spire pour le premier niveau et ainsi de suite pour les n niveaux ou couches successives..

Maintenant en terme d'alimentation , tu devras définir le nombre de conducteur et séparer les conducteurs de commande - de puissance et d'éclairage.

Une autre solution moins problématique serait de prendre une sorte de guirlande (moins contraignant sur le plan électrotechnique) avec un guide comme sur les ponts roulants ( dans le cas des ponts position horizontale et dans ton cas verticale).

Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Entry_image

Pour l'adaptation, une fixation sur le mur conviendrait avec des guides étudiée spécifiquement à la position verticale de cette guirlande..

Voici quelques idées rapides..

Cordialement

Pascal Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_biggrin
Revenir en haut Aller en bas
adn56
Energie solaire
Energie solaire
adn56


Nombre de messages : 425
Date d'inscription : 22/04/2010
Age : 51
Localisation : bzh

Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Empty
MessageSujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé   Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 12:32

Merci pascal, pour tes réponses, je connais bien les guirlandes pour pont roulant, j'ai même essayé avec une alimentation par induction ! 10K€ pour 3KW !
Mais voila c'est vraiment la seul solution, et le pire c'est que je ne suis pas sûr que les exploitant l'enroule correctement.
Bon je vais chercher une méthode de calcul basique pour faire une approche. Merci à toi.
Revenir en haut Aller en bas
http://adn56.bbfr.net/portal.htm
Invité
Invité




Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Empty
MessageSujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé   Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 13:11

Bonjour ADN,


En reprenant l'idée du pantographe et des caténaires des trains, tu éviterai ce problème.. maintenant est ce normalisé ?? Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Pantographe


Afin de limiter les influences des deux circuits lors de la mise sous tension, je te conseille de mettre sous tension ton câble puis ensuite ton moteur (par un autre contacteur)..

Un câble à vide ( sans charge) est de nature capacitive en général mais là, tu veux le lover sur un "touret ou autre"..

La composante capacitive devrait s'atténuer mais il faut le démontrer sur un plan théorique.

As tu les caractéristiques précises de ton câble ?

- Nombre de conducteurs et sections (si le neutre est moins important)

- Démarrage que tu retiendras pour ton moteur (démarreur ou variateur de vitesse)

- Résistance réactance et longueur ?

Cordialement

Pascal Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_biggrin


Dernière édition par Pascal le Mer 11 Aoû 2010 - 18:58, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
adn56
Energie solaire
Energie solaire
adn56


Nombre de messages : 425
Date d'inscription : 22/04/2010
Age : 51
Localisation : bzh

Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Empty
MessageSujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé   Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 16:02

re, Mais arrête de proposer d'autres solutions, y'en a pas Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_razz (j'peux pas détailler, dsl)
Le câble sera surrement de type souple HO7RNF ou de type CNOMO http://www.nexans.fr/France/family/doc/en/H05VV5-F.pdf
la section sera du 5G4mm² en mono (deux fils pour autre chose^^) sur une longueur de 100métre. La puissance est de 2.5Kw maxi et U=réseau soit 240V/50Hz. Le démarrage du moteur se fera bien aprés l'alimentation du câble, et via un variateur de fréquence. (l'idéal serait d'alimenter cette machine en 300V continu, car l'effet de L est nul en DC)
mais cela ne change pas grand chose, lorsque I va monter, l'inductance va s'y opposer (di/dt) le variateur va se "charger" au niveau de son redresseur. Le moteur lui ne sera que peu perturbé si le besoin en I n'est pas trop dynamique (ce qui est le cas).
Aprés c'est l'échauffement du câble qu'il faut que je juge par calcul, car la tension est critique dans mon AMDEC.

je viens de relire mes cours et d'autre source sur le Net, et il me manque des infos. L notament et pour le calculer : Calculer la perte selfique d'un câble enroulé 8a87e56081dd7d85d4574c0fbee1c795 ben spa simple !
Calculer la perte selfique d'un câble enroulé 4492bdfcb2a4f500290987eedfd5459d. Donc : Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Eb33dfb3bbe2d6898d046dd7530c8aaf.

Pour connaitre L il faudrait pouvoir mesurer le champs magnétique généré à I max et ce en variation, ce qui est presque impossible ! ou alors faire une approche avec :

L(µH) = 31,6*a*Nb spires2/(6a+9b+10c)
où :
a représente le diamètre moyen de la bobine (exprimé en m)
b représente la longueur de la bobine (exprimé en m)
c représente l'épaisseur du bobinage (exprimé en m)
N représente le nombre de spires de la bobine


Je ne suis pas sûr que cela soit terrible, mais bon c'est une approche.
Pour un calcul précis, il faut donc se référer à des bases plus sérieuses en électromagnétisme.

Il reste donc à déterminer l'effet joules provoqué !

Merci du temps que tu me consacre Pascal.


Dernière édition par adn56 le Mer 11 Aoû 2010 - 17:00, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://adn56.bbfr.net/portal.htm
adn56
Energie solaire
Energie solaire
adn56


Nombre de messages : 425
Date d'inscription : 22/04/2010
Age : 51
Localisation : bzh

Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Empty
MessageSujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé   Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 16:44

Une idée ?
Si je fais parcourir 1V/50Hz dans mon câble de 100M en court-circuit.
La mesure du ieff me permettrai de calculer l'impédance équivalente ?
Et du coup d'en déduire sous Un=240V les pertes en lignes, selon plusieurs position de lovage de cette boucle !
Bon faut fabriquer un générateur 1V/5A c'est pas simple, mais dans l'idée j'ai bon ?
++

Estimation : R=rho*L/S avec rho=0.017 pour le cuivre
cela me donne une approche de R=0.017*(100m/4mm²) = 425mOhm soit presqu'un 1ohm pour l'aller et le retour. Donc en Dc Icc=1.2A.
En vrai c'est mieux d'écrire tout en métre : R=1.7.10-8*(100/4.10-6) = 0.425

Est-ce que cela me donne le droit d'écrire que Pjoules=RI² avec I=P/U.rac(2) ?
Si oui cela donne I=2500/(240x1.4142)= ~7.4A et donc Pjoules = 7.4*1ohm = 7.4Watt
cela semble raisonable, mais voila il n'y a pas l'effet de self ! grrrr.
Revenir en haut Aller en bas
http://adn56.bbfr.net/portal.htm
electron libre
Modérateur
Modérateur
electron libre


Nombre de messages : 1708
Date d'inscription : 18/08/2009
Age : 77
Localisation : La Rochelle

Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Empty
MessageSujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé   Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 17:26

Adn 56, bonjour.

Durant ma carrière de vérificateur agrée par arrêté ministériel. J'ai souvent contrôlé des grues portuaires et tout autres engins du même style dans les mines au jour et au fond, dans les carrières. Certains moteurs de ces engins étaient alimentés par des câbles enroulés sur des tambours. Il me semble que les seuls problèmes évoqués étaient les intensités admissibles lié du fait que le câble était enroulé sur lui même. Nous appliquions alors des coef de correction. Nous nous sommes jamais préoccupé de l'effet selfique due "à la bobine"

Maintenant en ce qui concerne les pertes joules, celles-ci sont dues uniquement à l'effet résistif du câble. L'effet selfique n'intervient pas. Pour faire un calcul sérieux, il;faudrait prendre "Rho" à la température de fonctionnement du câble (soit 1,25xRho 0°C = 0,023 soit 85°C environ et non pas 0,017)
A mon avis un autre problème plus sérieux apparait, il s'agit du poids du câble lorsque la cabine est en haut ! Je n'ai pas fait le calcul mais 100m de 5G4² ça pèse beaucoup ! Pensez aux efforts sur les connexions et les moyens de fixation. Ce "mode de pose n'est pas reconnu par la NFC 15-100" Faites autrement.

Un extrait de votre AMDEC m'intéresse et en particulier : "Après c'est l'échauffement du câble qu'il faut que je juge par calcul, car la tension est critique dans mon AMDEC"

Salutations.
Revenir en haut Aller en bas
adn56
Energie solaire
Energie solaire
adn56


Nombre de messages : 425
Date d'inscription : 22/04/2010
Age : 51
Localisation : bzh

Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Empty
MessageSujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé   Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 18:00

Merci pour ta réponse.
Je suis étonné de voir que seul un coef est appliqué à I dans le cas d'un enrouleur.
Note cela m'arrange !
Tu aurais une idée du coef à appliquer lorsque le câble est totalement enroulé ?
Ton retour d'expérience dans ce domaine (grue, etc..) en tant que vérificateur va m'être des plus utiles !
Pour les pertes joules c'est vrai en continu car il n'y a que R, mais en AC, force est de constater que le câble chauffe plus enroulé qu'a plat donc il doit bien y avoir un effet joules supplémentaires dû à l'impédance Z=R+ZL+ZC. soit Pjoules = Zi². Tu ne crois pas ?
Pour la pondération du Rho je l'ai vu aussi, mais j'ai fait une approche à 20° pour essayer d'avoir un ordre de grandeur. Je prend bonne note de la valeur de 0.023 à 85° (en espérant que le câble n'y arrive pas)
Ton appréciation vis à vis du poids est totalement fondé, c'est bien un des soucis à résoudre, les câbles standard sont donnés pour des hauteurs max de 50m, je cherche donc des câbles spéciaux (armature renforcé par fil acier par exemple).
Pour info du CNOMO 5G4 est donné pour 355Kg/Km soit 35Kg à pendouiller dans le vide !
(référence 78733505 dans le PDF ci dessus)
La section de 4mm² est pondéré avec la chute de tension sur 100m selon des abaques, peut être si le calcul de l'effet bobine est négligeable, je pourrais revenir à une section plus faible.(2500W c'est pas énorme)
Pour l'AMDEC je ne pourrais en fournir qu'un extrait car comme je le dis il y a une chappe de plomb au niveau secret technologique que je me dois de respecter. (En plus entre la méca et moi, nous sommes déja à plus de 150 lignes !)
En gros, l'abscence de tension est en classé "sérieuse" dans les risques, je prépare donc un systéme avec batterie de secour pour diminuer la classe de risque. Voila pourquoi son échauffement ou les pertubations réseaux doivent être aussi pris en compte.
La nouvelle directive est trés pointu à ce sujet. Je suis en DL6 avec un Sil 3 (ex cat IV).

Ce qui me fou le doute c'est lorsque tu me dis que la NFC 15-100 ne reconnais pas ce mode de pose ? Je ne vois pas pourquoi ? l'Apave ne me la pas d'ailleurs pas signalé en début de projet.

Nous devons faire l'objet d'une certification CE de type et donc présenter un dossier bien béton. Comme je le disais à Pascal tout les modes d'alimentation ont été passé en revu et seul celui ci rempli plus de 75% des critéres technicoéconomiques.
As tu plus d'info sur le sujet ?
Merci pour ta colaboration, cordialement.
Revenir en haut Aller en bas
http://adn56.bbfr.net/portal.htm
adn56
Energie solaire
Energie solaire
adn56


Nombre de messages : 425
Date d'inscription : 22/04/2010
Age : 51
Localisation : bzh

Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Empty
MessageSujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé   Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 18:12

Au faite, que pensez vous de mon idée ci dessus pour définir un Z correct du câble ?

Sinon à bien y réfléchir je me demande si nous sommes liés à C15-100 en tant que fabricant de machines industrielles ?


Dernière édition par adn56 le Mer 11 Aoû 2010 - 18:27, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://adn56.bbfr.net/portal.htm
Dédé




Nombre de messages : 99
Date d'inscription : 05/05/2009

Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Empty
MessageSujet: a   Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 18:25

Bonjour
Je suivais ce fil , intéressant, mais parti, sur une fausse piste .....

Bien évidemment, j'admets des restrictions liées au secret industriel, mais pour l'étude d'une telle liaison, il faut quand même définir ce quelle va transporter .
Quand je lis : alimentant un moteur triphasé via un convertisseur monophasé , pour une puissance de 2200 W ......et plus loin, que le convertisseur sera mis en service après la mise sous tension ......

Dois-je en déduire qu'il s'agit d'une alimentation monophasée 230V (par exemple) alimentant la plateforme mobile ( moteur+variateur) ?

Il semble, en effet, que ce type de liaison est peu courante ... car habituellement, effectivement, on se limite à des câbles ( type CNOMO) qui sont des cables de commande . Penser aussi à des contraintes de ZeroHallogène qui peuvent être imposées.
En tout cas, sur l'aspect mécanique, tel que prévu, il semble nécessaire d'avoir une ame acier (ou équivallent ). Seuls les fabriquants pourront essayer de te proposer un produit adéquat.
Je pense à NEXANS qui dispose d'un large pannel de solution au travers de des productions spécialisées.

Pour ce qui est de l'aspect "pertes" , je confirme la réponse de Electron libre" qui t'indique que seules les pertes joules ( issues de la résistance) sont à prendre en compte .
En effet, d'une part ( self propre et mutuelle) est négligeable devant la résistance, donxc n'intervient pas pour la chute de tension.
D'autres part, la partie selfique d'une impédance n'a jamais créé de pertes joules ...

Effectivement, un cable enroulé chauffe plus qu'un cable déroulé, mais c'est du uniquement au fait qu'il ne peut pas se refroidir, et le cuivre va monter en température ..... d'où la correction de résistivité mentionnée. Attention à la T° limite définite par la spec du câble.
La résistance à utiliser pour le calcul de la chute de tension doit être prise à cette température max ( donc vérifier l'adéquation t° ambiante , et échauffement).

Pour ce qui est de cet échauffement, il n'y a malheuresement que 2 solutions (à ma connaissance) :
- Une étude thermique (faire le schéma thermique du cable enroulé, d'où connaissance géométrique de son enroulement, résistance thermique de l'isolant d'un brin, et de/des isolants extérieurs, des guippages , ... ).
C'est complexe , et encore faut-il connaître ces diverses résistances thermiques. A mon avis, là aussi, seul le fabriquant pourra vous aider.

- Un essai physique direct , de ce cable enroulé, parcouru par un courant ( DC ou AC pour les fils concernés ). Ce câble enroulé sera équipé d'au moins une sonde thermique en son coeur , et placé dans un espace d'air libre. On pourra ainsi apprécier le gradient de T° en fonction du courant, et de ce fait, justifier que l'on est loin des limites spécifiées pour le câble. Mais c'est uniquement à titre de justification thermique ( et donc aussi de justification de la résistivitée retenue pour le calcul de chute de tension).

A noter, que c'est comme celà que les fabriquants opèrent pour mentionner sur les prolongateurs sur touret ; Puissance max déroulée, et puissance max enroulé ).

Mon intervention se situe donc à deux niveaux :
- accord avec le point de vue de Electron Libre
- désaccord avec cette histoire de chute de tension qui nécessite une connaissance de la self ......

Par contre, si deux fils du cable sont utilisés pour transmettre des signaux de commande, il faudra s'assurer de deux points :
- aspect normatif : les courants faibles ne doivent pas cheminer dans un cable qui transporte de la puissance .
- aspect fonctionnel : s'assurer de l'absence de parasitage, car un variateur de vitesse, ou tout engin de ce genre est réputé "polluant" et nécessite peut-être un filtre adéquat à a son entrée

Cordialement et bon projet et justificatifs associés ...


Dernière édition par Dédé le Mer 11 Aoû 2010 - 19:07, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
adn56
Energie solaire
Energie solaire
adn56


Nombre de messages : 425
Date d'inscription : 22/04/2010
Age : 51
Localisation : bzh

Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Empty
MessageSujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé   Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 18:33

Euh oui, me semble quoi ? désolé mais j'ai modéré mes infos c'est peut être du à cela le bug d'affichage.

Considére que donc par dépit d'info qu'il faut imaginer le plus haut degré de protection.

(je vais devoir faire supprimer ce fil si cela continu, mince à la fin on s'en fou de truc qui bouge).

Consentrez vous s'il vous plait sur la question de départ !
Comment définir, estimer, calculer la perte par effet joules et les effets perturbateurs pour le réseau d'un câble de 100M en 5G4mm² enroulé.

Navré d'être un peu sec, mais aprés j'ai des remontés de bretelle des plus désagréables !
cordialement.
Revenir en haut Aller en bas
http://adn56.bbfr.net/portal.htm
Dédé




Nombre de messages : 99
Date d'inscription : 05/05/2009

Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Empty
MessageSujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé   Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 19:20

Re
Vu ton message , que je comprends .. ( et j'avais déjà constaté tes suppressions d'infos)
et je confirme :
- les pertes par effet joule n'ont aucun lien avec les caractéristiques selfiques ou capacitives du câble ...
- Elles sont liées, à la seule résistance (terme réel de l'impédance), et donc à la connaissance de la température des brins... ( donc, par défaut, prendre la T° max de la spec du cable ...) .

Attention aussi à bien prendre la valeur efficace du courant (estimer bien évidamment le Cos PHI, mais aussi la forme d'onde et donc la présence d'harmoniques.

Et in fine, il faudra soit par essai, soit par aide fournisseur du câble, pouvoir vérifier que l'on ne dépasse pas la T° maxi spécifiée du câble , lorsque celui-ci sera placé, enroulé, dans son environnement thermique.

J'espère, comme tu le souhaite, avoir recentré ma réponse .

Cordialement
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Empty
MessageSujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé   Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 19:24

Bonjour les amis,


ADN tu as peut être donné la solution la plus facile à apporter à ton système..

Citation :
Le câble sera surrement de type souple HO7RNF ou de type CNOMO http://www.nexans.fr/France/family/doc/en/H05VV5-F.pdf
la section sera du 5G4mm² en mono (deux fils pour autre chose^^) sur une longueur de 100métre. La puissance est de 2.5Kw maxi et U=réseau soit 240V/50Hz. Le démarrage du moteur se fera bien aprés l'alimentation du câble, et via un variateur de fréquence. (l'idéal serait d'alimenter cette machine en 300V continu, car l'effet de L est nul en DC)
mais cela ne change pas grand chose, lorsque I va monter, l'inductance va s'y opposer (di/dt) le variateur va se "charger" au niveau de son redresseur. Le moteur lui ne sera que peu perturbé si le besoin en I n'est pas trop dynamique (ce qui est le cas).
Aprés c'est l'échauffement du câble qu'il faut que je juge par calcul, car la tension est critique dans mon AMDEC.

En prenant un moteur à courant continu, tu laisses de coté rapidement les transitoires avec un RT V 84 Télémécanique.


Avec un moteur triphasé, cela nécessite quelques essais en réel (longueur de câbles enroulés) et démarrage progressif du système simulé par une charge entrainée (couple résistant avec une génératrice qui débite sur des résistance par exemple banc de charge en école par exemple)..


Cordialement

Pascal Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_biggrin
Revenir en haut Aller en bas
electron libre
Modérateur
Modérateur
electron libre


Nombre de messages : 1708
Date d'inscription : 18/08/2009
Age : 77
Localisation : La Rochelle

Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Empty
MessageSujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé   Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 19:26

Adn 56

Effectivement, j'ai peut-être commis une petite erreur en parlant un peu rapidement de la NFC 15-100. Pour cela, il aurait fallu savoir si les câbles font partit de l'ensemble que vous étudiez (Machine livrée avec tous ses câbles).
Si les câbles font parti de cet ensemble (Que j'appellerai EMU : Ensemble Monté en Usine. Je crois que ce n'est plus expression adéquate) la norme NFC 15-100 ne s'applique pas. Cet équipement est alors soumis à des règles particulières (Anciennement NFC 63-410). Cet équipement doit satisfaire à des essais particuliers. Rapprochez vous de votre organisme de contrôle.
Si les câbles ne sont pas livrés avec la machine, ils sont alors soumis alors à la NFC 15-100. Je maintiens que ce mode de pose n'est pas reconnu. Néanmoins le lien entre les deux entités sont très étroits. Vous n'échaperez pas à certains éléments du réseau (influences externes, PC, etc.)

Pour avoir réalisé de nombreuses études sur les économies d'énergie, les pertes joules dans les canalisations ne dépendent que de "R" et non pas de "Z"

J'ai beaucoup cherché les coef appliqués à l'époque pour tenir compte de nombre de spires sur les enrouleurs, mais hélas sans succès. Les câbliers pourront peut être vous donner des éléments.

Quelques éléments de l'AMDEC, m'auraient permis de mieux comprendre le problème soulevé.

Désolé de ne pas pouvoir répondre plus précisément à votre question.

Salutations.
Revenir en haut Aller en bas
adn56
Energie solaire
Energie solaire
adn56


Nombre de messages : 425
Date d'inscription : 22/04/2010
Age : 51
Localisation : bzh

Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Empty
MessageSujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé   Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_minitimeMer 11 Aoû 2010 - 19:48

Désolé, Pascal je suis dans l'ingénieurie et tous mes choix doivent être validés, puis certifiés par calcul et par l'apave.
J'ai souvent dis que les valeurs "pratique" était une bonne approche à un probléme, mais c'est surtout parceque je dois faire pas mal de "théorie" et que cela m'agace, car pas formé pour. Donc non pas de test "école" possible (pas de budget pour).
Pour le moteur en continu cela ne changera rien puisque de toute façon c'est le réseau EDF qui alimente le TRUC.

@ dédé : Tu rejoins la position d'electron libre (ce qui m'étonne pas car il sait de quoi il parle) Mais cependant je ne vois pas dés lors pourquoi un câble chauffe plus enroulé que déroulé ! Je dois mal utiliser le terme perte par effet joules ?

@ électron libre : Ta réponse me conforte, en effet le câble fera parti "du truc" et donc je suis soumis à la directive machine qui ne fait pas appel à la NF 15-100. Je te remercie pour les infos et ne t'excuse pas de ne pouvoir m'en donner plus, c'est deja trés bien.
Pour l'Amdec je vais voir avec le client s'il me donne le droit te te la communiquer en privé (cela serait une aide précieuse pour moi, mais sans te fournir les schémas et le principe de fonctionnement cela ne sera pas d'une grande utilité, et donc du coup je te léve mon contrat de confidentialité, tu me comrpend ?) Pas simple comme situation No

Cependant la question reste entiére. Comment, le pourquoi (à vrai dire) je m'en fiche un peu (pas assez de temps pour ça)

Merci à vous tous pour votre patience.
Revenir en haut Aller en bas
http://adn56.bbfr.net/portal.htm
Invité
Invité




Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Empty
MessageSujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé   Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_minitimeJeu 12 Aoû 2010 - 0:27

Bonjour les amis,


La formule proposée correspond à un solénoïde constitué d'un conducteur enroulé et traversé par une intensité donnée.

Citation :
Pour connaitre L il faudrait pouvoir mesurer le champs magnétique généré à I max et ce en variation, ce qui est presque impossible ! ou alors faire une approche avec :

Citation :
L(µH) = 31,6*a*Nb spires2/(6a+9b+10c)
où :
a représente le diamètre moyen de la bobine (exprimé en m)
b représente la longueur de la bobine (exprimé en m)
c représente l'épaisseur du bobinage (exprimé en m)
N représente le nombre de spires de la bobine

Dans notre cas, nous avons une résultante pour plusieurs champs internes au câble que nous devrons modéliser comme un seul fil pour simplifier..

Avec les paramètres proposés, on dimensionne de manière trés précise le "touret" du câble et les positions relatives du câble sur le touret.

Cette formule répond t'elle à un CCTP que tu dois respecter ou pas ?

Si oui, il faudrait partir de cette formule comme référence de base..

Si non, alors il faudrait modéliser autrement le câble lui même et sa résultante.

Cordialement

Pascal Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_biggrin
Revenir en haut Aller en bas
adn56
Energie solaire
Energie solaire
adn56


Nombre de messages : 425
Date d'inscription : 22/04/2010
Age : 51
Localisation : bzh

Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Empty
MessageSujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé   Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_minitimeJeu 12 Aoû 2010 - 7:50

JE viens de tout relire et j'ai bien fait !
Une réponse edité de Dédé m'interpelle et pourrait mettre fin à ce fil.

Le câble enroulé chauffe plus simlement parcequ'il est enroulé et à donc plus de mal à se refroidir !

Ben voila un info ! Je cherche ce matin (faut que j'avance dans l'étude) des confirmations.
Cela serait super car cela signifie que je peux diminuer ma section (2500W=>7.5A tiens largement dans un 2.5mm², à voir)

Bien merci pour tout et je continu à poster ici les pistes ou infos que je trouve.
Revenir en haut Aller en bas
http://adn56.bbfr.net/portal.htm
sebthead
Energie marine
Energie marine



Nombre de messages : 222
Date d'inscription : 20/04/2010

Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Empty
MessageSujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé   Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_minitimeJeu 12 Aoû 2010 - 8:45

A ce sujet j'ai une info qui vaut ce qu'elle vaut Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_rolleyes ...

Info reprise sur une doc technique d'un enrouleur de 40m de cable en 3G2,5mm² :

tension de service : 230V
puissance admissible entièrement déroulé : 3000W
puissance admissible complètement enroulé : 1000W

c'est pas grand chose mais bon ...
Revenir en haut Aller en bas
adn56
Energie solaire
Energie solaire
adn56


Nombre de messages : 425
Date d'inscription : 22/04/2010
Age : 51
Localisation : bzh

Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Empty
MessageSujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé   Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_minitimeJeu 12 Aoû 2010 - 9:00

Bien au contraire, cela estime le coef dont parle electron libre !
donc pour 40m enroulé avec du 2.5mm² il divise par trois la puissance nominal.
Qu'elle âne je fais j'aurais dû directement aller voir les enrouleurs !
Par contre niveau puissance ils abusent un peu, regarde un 3500W sur du 1.5mm² soit 16A; je sais que c'est dans les normes pour une seul prise de courant, mais cela me choque toujours !
Code:
Avec disjoncteur thermiqueTambour en plastique, câble en PVC, fiche mâle, 1 prise femelle, équipé d'un disjoncteur thermique.

Fonctionnalités :
Puissance maxi : enroulé 1200 W 4.8 A, déroulé 3500 W 16 A.

Caractéristiques techniques :
Longueur du câble: 25 m . Tension d'alimentation: 230 V AC 50 Hz . Type de câble: H05VV-F 3G15

Bref la aussi il divise par trois. Voila de quoi définir le besoin, mais encore de le justifier par calcul. bon au moins cela avance. merci et ++
Revenir en haut Aller en bas
http://adn56.bbfr.net/portal.htm
Invité
Invité




Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Empty
MessageSujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé   Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_minitimeJeu 12 Aoû 2010 - 9:42

Bonjour les amis,



Le fait de prendre une section moins importante apportera des pertes supplémentaires...

Pour des raisons évidentes de maintenance et de fiabilité, il est important d'éviter les échauffements et les risques.

R = (Ro . L) / S avec aussi une Résistance qui varie avec la température

de mémoire R = Ro ( 1 + a T) ..

Une section de conducteur reste plus contraignante en terme de poids (sensiblement 39 Kg pour les 100 m de câble) et limite fortement les pertes ainsi que les risques de dysfonctionnement.

En ingénierie, on parle souvent de robustesse et de fiabilité en plus des calculs (notes techiques).

Dans le cas précisé par Sebthead,la longueur est limitée et la puissance strictement acive.

Dans notre cas avec un variateur de fréquence, nous aurons des harmoniques en plus générés par le variateur et le moteur . La section ne doit surtout pas être minorée pour autant...

La puissance apparente et aussi la puissance déformante viendront pertuber le système.

Le transitoire restera limité par le variateur bien choisi..

Pour rester dans les bonnes limites de fonctionnement, un filtre (à définir) qui compense les harmoniques et les déphasages s'impose.

Les pertes ne seront pas seulement résistives (effet Joules) mais aussi liées à la réactance qui variera (en fonction de la puissance du moteur demandée) du câble pour le courant fondamental et ses harmoniques.

L'impédance du câble est linéique et dépend de la charge au final..et de plus de l'enroulement du câble pour complèter sans oublier la température.

On peut simplifier mais trop de simplification rend la conception inutilisable et l'opposé avec la complexité irréaliste car trop coûteux.

Un point reste capital en terme d'application , ce sont les normes qui existent et leurs respects pour ce genre de système.. Si le système déposé n'est pas agréé en France alors son application restera au placard pendant longtemps . Sauf à l'international avec des possibiltés limitées...C'est un nouveau concept qu'il faudra défendre...

Cordialement

Pascal Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_biggrin
Revenir en haut Aller en bas
adn56
Energie solaire
Energie solaire
adn56


Nombre de messages : 425
Date d'inscription : 22/04/2010
Age : 51
Localisation : bzh

Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Empty
MessageSujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé   Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_minitimeJeu 12 Aoû 2010 - 10:05

Bien, donc la problématique reste entiére, comment définir les pertes du à la réactance du cable enroulé ?

La section restera en 4mm² du à la chute de tension sur 100m.
le poids est de 35Kg pour du HO5 type Cnomo.
Je regarde aussi pour passer par une canalisation de type gaine ICTA avec trois fils 4mm² (p+n+t) et un câble blindé pour les signaux. Cela va pas simplifier les calcul ça ^___^
Pour les normes je m'en occupe et il y a l'éxamen de type à passer, donc pas de soucis. Comme le dis Bell ou c'est bon ou c'est pas bon, mais on sera fixé dés le départ.

Pour le variateur, je ne monte que des variateurs avec filtre RFI en entrée, et parfois je rajoute une bobine de lissage, mais là j'ai déja assez de bobine en entrée hihihihi.

bon merci je continu mes recherches. @++

PS Niveau des fabriquant il y a vraiment tout et n'importe quoi !
Entre l'autre qui balance 3800W sur du 1.5mm² il y en a qui ne dépasse pas les 3000W sur du 2.5mm² (toujours déroulé of course).
Revenir en haut Aller en bas
http://adn56.bbfr.net/portal.htm
adn56
Energie solaire
Energie solaire
adn56


Nombre de messages : 425
Date d'inscription : 22/04/2010
Age : 51
Localisation : bzh

Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Empty
MessageSujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé   Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_minitimeJeu 12 Aoû 2010 - 10:08

http://enrouleurs.gedo.fr/accueil/chelec.htm
Revenir en haut Aller en bas
http://adn56.bbfr.net/portal.htm
Dédé




Nombre de messages : 99
Date d'inscription : 05/05/2009

Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Empty
MessageSujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé   Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_minitimeJeu 12 Aoû 2010 - 10:40

Bonjour adn56

Oui, tu as ben lu, l'augmentation de l'échauffement est due tout simplement au fait de la difficulté d'évacuer les calories ... et sa conséquence est l'augmentation de tempérarure du cuivre et des isolants donc vérifier
- que la limite thermique permise par la spec du cable n'est pas dépassée,
- et comme la résistance augmente ( cf résistivité), que la chute de tension reste acceptable...
( Pour tes 100 m, avec du 2,5mm2 tu auras déjà; à la louche, 0,8% de chute par A de courant .... donc du 2,5mm2 semblent inadapté au départ pour cause de chute de tension).

Par ailleurs, pour les caractéristiqyes du dévidoir cité , avec un rapport de l'orde de 3, il doit s'agir d'un dévidoir, avec flanque, et peut-être même capot externe en plastique ... tu dois pouvoir mieux faire avec un dévidoir simple flasque métallique ... quitte à y rajouter un peu de surface avec des radiateurs à ailettes, et un grand diamètre d'enroulement .... Je pense qu'en se penchant sur le problème, on devrait pouvoir descendre facilement à un rapport 2.
De tutes façons, les calculs thermiques sont complexes, et l'expérience du fabriquant prépondérante.

Mais dans ton problème de dévidoir, sur 100 m , et si celui-ci est fixe, il te faut aussi des contacts tournants .... et un cable adapté (tenue mécanique , ..)
Pourquoi ne pas consulter un spécialiste de celà .. ( je vois que tu m'as doublé en en citant un ..., mais je te propose )
http://www.hellopro.fr/enrouleurs-%c0-bride-1001005-1167574-produit.html

Vu ton problème, ce sera certainemant un produt spécialisé ... et il pouyrra te répondre rapidement sur la faisabilité ( enrouleur, câble, ..) de cet équipement.

Et comme je te l'avais dit aussi, avec de l'électronique de puissance (variateur moteur), vérifie bien la forme de ton courant , et place un filtre pour éviter de transporter inutilement des harmoniques qui ne feront qu'augmenter les échauffements et chute de tension.

Cordialement
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Empty
MessageSujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé   Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Calculer la perte selfique d'un câble enroulé
Revenir en haut 
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
 Sujets similaires
-
» la façon de calculer la section de cable électrique
» Distance entre power cable et cable (informatique/telephonie...)!!??
» Cheminement câble Détection Incendie avec câble 24Vdc?
» cohabitation de câble coaxial avec un câble d'énergie
» calculer des temps de cablage

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Electrotechnique-fr :: Secteur hors habitat (Industriel, Artisanal, ERP,...) :: Méthode de câblage - Appareillage-
Sauter vers: