Electrotechnique-fr
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Forum electrotechnique
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -46%
Oceanic OCEAB120W Batteur électrique – ...
Voir le deal
7.51 €
Le deal à ne pas rater :
(CDAV) Foire aux vins : -20% dès 99€ d’achat
Voir le deal

 

 Calcul de section de câbles pour agitateur

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
fcgb




Nombre de messages : 3
Date d'inscription : 02/09/2009

Calcul de section de câbles pour agitateur Empty
MessageSujet: Calcul de section de câbles pour agitateur   Calcul de section de câbles pour agitateur Icon_minitimeVen 1 Oct 2010 - 16:07

Bonjour,

Je travaille actuellement sur une étude pour alimenter un agitateur. J'aimerai vérifier la section du câble reliant le tableau MV et le moteur de l'agitateur.
La distance est d'environ 300m. La Puissance requise du moteur est de 500kW avec une alimentation en 5.5kV.
Merci pour votre aide

Bon week-end à tous
Revenir en haut Aller en bas
electron libre
Modérateur
Modérateur
electron libre


Nombre de messages : 1708
Date d'inscription : 18/08/2009
Age : 77
Localisation : La Rochelle

Calcul de section de câbles pour agitateur Empty
MessageSujet: Re: Calcul de section de câbles pour agitateur   Calcul de section de câbles pour agitateur Icon_minitimeDim 3 Oct 2010 - 12:18

Fcgb, bonjour.

Il est encore une fois impossible de répondre à votre question par un manque total de données.
Pêle-mêle :
- Régime du neutre (neutre à la terre, neutre isolé, etc.)
- limitation du courant.
- Câble multi, unipôlaire, armé,
- Mode de pose
- Nature de l'âme (cu, Alu)
- Câble à champ radial
- Longueur
- Courant de court-circuit à l'origine.

Donnez votre fiche de calcul. Sans vos données, je ne vous donnerai pas la réponse !

Salutations.
Revenir en haut Aller en bas
fcgb




Nombre de messages : 3
Date d'inscription : 02/09/2009

Calcul de section de câbles pour agitateur Empty
MessageSujet: Re: Calcul de section de câbles pour agitateur   Calcul de section de câbles pour agitateur Icon_minitimeLun 4 Oct 2010 - 10:16

Bonjour Electron Libre,

En effet je n'ai pas été tellement concis. Déjà merci d'avoir répondu.

- régime de neutre: IT
- limitation du courant:
- Câbles tripolaires armés
- mode de pose: environ 25m en caniveau fermé + 250m en tranchée-fourreau + 25m en chemin de câble.
- Nature de l'âme= Cuivre
- Câble à champ radial: oui
- longueur= 300m
- Icc = 40KA

De mon côté je trouve du 120², mais j'ai un doute.

Bonne journée
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Calcul de section de câbles pour agitateur Empty
MessageSujet: Re: Calcul de section de câbles pour agitateur   Calcul de section de câbles pour agitateur Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Calcul de section de câbles pour agitateur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» formule calcul section cables
» Abaque pour section de cables en continu
» section de cables
» Section de câbles BT - NF C 15-100
» Détermination section de câbles

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Electrotechnique-fr :: Secteur hors habitat (Industriel, Artisanal, ERP,...) :: Les Installations-
Sauter vers: