MessageSujet: Problème Magnétique   Problème Magnétique Icon_minitimeMar 9 Nov 2010 - 16:38

Bonjour,

Mon souci est le suivant, je cherche à alimenter un JDB en 230V ondulé 2x100A avec un courant magnétique max de 125A..


J'ai une solution avec un déclencheur magnéto-thermique type TM 63, j'obtiens un magnétique à 125A mais, voilà le courant nominal est plafonné à 63A...

Je n'arrive pas à trouver de déclencheur magnéto-thermique inférieur à 1,5xIn.

Si quelqu'un a une solution merci de me la transmettre.
Revenir en haut Aller en bas
http://www.withusrecords.com/
aubelec
Energie marine
Energie marine



Nombre de messages : 156
Date d'inscription : 25/10/2010
Localisation : Troyes

Problème Magnétique Empty
MessageSujet: Re: Problème Magnétique   Problème Magnétique Icon_minitimeMar 9 Nov 2010 - 17:45

Salut

on trouve toujours ce qu'a avec les onduleurs.

Seul les disjoncteurs avec déclencheur électronique peuvent avoir ce genre de réglages.
(en marque schneider car je connais qu'eux mais les autres doivent faire aussi [Legrand, Hager etc.])
Qu'est-ce que tu as en aval du jeu de barre ?
Tu as d'autres armoires de distribution ? ou alors que des départs pc (2x16A/30mA) ?

Dans certains cas impossible d'avoir une sélectivité avec d'autres armoires en aval.

Les bureaux de contrôles dans ce cas ne vérifie que la protection des personnes par différentiel. Moi dans ce cas je fais : une protection en aval de l'onduleur par un disjoncteur sans différentiel puis les départs vers les armoires avec différentiel genre 1A[S] ou 300mA[S]


Tout dépend de ton réseau en aval. des longueurs etc.. Donne moi plus d"info stp.


Revenir en haut Aller en bas
saludos




Nombre de messages : 7
Date d'inscription : 09/11/2010

Problème Magnétique Empty
MessageSujet: Re: Problème Magnétique   Problème Magnétique Icon_minitimeMar 9 Nov 2010 - 18:53

Merci de ta réponse,

L'installation est : un onduleur redondant 60kVA, une armoire 230v ondulé (jdb en 3 parties) et une armoire en ondulé avec un inter de tête calibré à 100A (je ne connais pas la réf de l'inter de tête).

je dois "simplement" réalimenté cette dernière armoire (de 100A).

Le problème est que je ne peux toucher à l'installation en amont et en aval de mon armoire 230V

Pour l'instant, j'ai 2 choix:
- mettre un disj avec un Ith à 100A, donc Imag:150A (trop élévé).
- mettre un disj avec in Ith à 80A (trop bas), donc Imag à 120A.

J'ai beau parcourir les catalogues à la recherche d'un appareil capable d'avoir un magnétique inférieur à 1.5xIn mais... sans résultat
Revenir en haut Aller en bas
http://www.withusrecords.com/
saludos




Nombre de messages : 7
Date d'inscription : 09/11/2010

Problème Magnétique Empty
MessageSujet: Re: Problème Magnétique   Problème Magnétique Icon_minitimeMer 10 Nov 2010 - 13:17

Je suis satisfaite, solution trouvée !

Pour info:

un NSX160F + Micrologic 2.2 G (schneider)

Ith = 110A, Imag = 120A

Grâce au micrologic 2.2 G, on peut réglé le magnétique entre 1.05 et 1.2 x In !

Peu de doc là dessus, un seul lien de trouvé:

http://www.global-download.schneider-electric.com/85257578007E5C8A/all/49455754EE9B4DA6882575780041BE04/$File/559f1600%20(web).pdf

Bref merci de ta réponse, j'espère que la mienne te servira!
Revenir en haut Aller en bas
http://www.withusrecords.com/
BBS




Nombre de messages : 29
Date d'inscription : 25/05/2009

Problème Magnétique Empty
MessageSujet: Re: Problème Magnétique   Problème Magnétique Icon_minitimeMer 10 Nov 2010 - 14:28

Bonjour,

Les ML 2.2G ne permettent pas de réglage inférieur à 1,5 Ith...
Revenir en haut Aller en bas
http://www.bbsconception.com
saludos




Nombre de messages : 7
Date d'inscription : 09/11/2010

Problème Magnétique Empty
MessageSujet: Re: Problème Magnétique   Problème Magnétique Icon_minitimeVen 12 Nov 2010 - 11:01

Bonjour,
Et pourtant, d'après le doc, ils le peuvent et un conseiller schneider me l'a confirmé au téléphone ?..
Revenir en haut Aller en bas
http://www.withusrecords.com/
BBS




Nombre de messages : 29
Date d'inscription : 25/05/2009

Problème Magnétique Empty
MessageSujet: Re: Problème Magnétique   Problème Magnétique Icon_minitimeVen 12 Nov 2010 - 11:44

Je ne le vois ni sur la vue avant (p A-50 : les crans commencent à 1,5), ni sur le descriptif (p A-51 : idem).
Et avec une précision de 20% sur Ir et 10% sur Isd, je vois mal comment on pourrait y arriver.
Revenir en haut Aller en bas
http://www.bbsconception.com
aubelec
Energie marine
Energie marine



Nombre de messages : 156
Date d'inscription : 25/10/2010
Localisation : Troyes

Problème Magnétique Empty
MessageSujet: Re: Problème Magnétique   Problème Magnétique Icon_minitimeLun 15 Nov 2010 - 17:15

je pourrais te répondre demain au travail j'ai le logiciel de réglage des DJ de schneider.
Revenir en haut Aller en bas
saludos




Nombre de messages : 7
Date d'inscription : 09/11/2010

Problème Magnétique Empty
MessageSujet: Re: Problème Magnétique   Problème Magnétique Icon_minitimeLun 15 Nov 2010 - 18:29

Bonsoir,

BBS c'est étrange ce que tu me dis car j'ai re-vérifié avec mes abaques au travail: c'est possible ! le réglage est situé entre 1.05 et + xIn !
Revenir en haut Aller en bas
http://www.withusrecords.com/
BBS




Nombre de messages : 29
Date d'inscription : 25/05/2009

Problème Magnétique Empty
MessageSujet: Re: Problème Magnétique   Problème Magnétique Icon_minitimeMar 16 Nov 2010 - 9:19

Bonjour,

L'indication 1.05 x In concerne la valeur de non-déclenchement (c'est-à-dire 2 heures de fonctionnement assuré à cette intensité). Le 1.2 x In est à l'inverse l'intensité à partir de laquelle vous êtes certain du déclenchement.
Cela ne va d'ailleurs pas dans le sens que vous souhaitez...
Revenir en haut Aller en bas
http://www.bbsconception.com
saludos




Nombre de messages : 7
Date d'inscription : 09/11/2010

Problème Magnétique Empty
MessageSujet: Re: Problème Magnétique   Problème Magnétique Icon_minitimeMar 16 Nov 2010 - 12:49

Merci de ta recherche,

donc si je règle à 1.2xIn je suis toujours ok,

100Ax1.2=120A ?

Je suis dans mes limites.

peut être à bientôt pour d'autres questions
Revenir en haut Aller en bas
http://www.withusrecords.com/
BBS




Nombre de messages : 29
Date d'inscription : 25/05/2009

Problème Magnétique Empty
MessageSujet: Re: Problème Magnétique   Problème Magnétique Icon_minitimeMar 16 Nov 2010 - 14:12

Non, je n'ai pas été assez clair.

Ith = 100A => déclenchement garanti en long retard à partir de 120A
Imag = 1,5 x Ith (+/- 10%) => déclenchement minimal en court-retard entre 135 et 165A.
Revenir en haut Aller en bas
http://www.bbsconception.com
saludos




Nombre de messages : 7
Date d'inscription : 09/11/2010

Problème Magnétique Empty
MessageSujet: Re: Problème Magnétique   Problème Magnétique Icon_minitimeVen 14 Jan 2011 - 8:08

Bonjour!

Désolée de cette absence.

BBS tu as entièrement raison, j'avais lu de travers.

J'ai toujours le même problème, qui demeure encore sans solution... Sad
Revenir en haut Aller en bas
http://www.withusrecords.com/
Sylvain50
Modérateur
Modérateur
Sylvain50


Nombre de messages : 1985
Date d'inscription : 16/01/2011
Age : 54
Localisation : Cherbourg

Problème Magnétique Empty
MessageSujet: Re: Problème Magnétique   Problème Magnétique Icon_minitimeSam 12 Fév 2011 - 19:52

Bonsoir, j'espère ne pas déterrer ce sujet... qui semble ne pas avoir trouvé de solution pour son auteur...
En ce qui concerne les alimentations issues d'onduleur, le courant de court-circuit est toujours un handicap pour le choix des protections !
Certains fabricants d'onduleurs préconisent des fusibles UR en sortie, d'ailleurs beaucoup d'onduleurs sont déjà équipés.
De plus la conception de l'onduleur est telle, que c'est l'onduleur qui limite de lui-même le courant de court-circuit, et passe en défaut (donc s'arrête) automatiquement avant le déclenchement des protections.
Dans tous les cas, il y a bien protection des biens.
Pour la protection des personnes, les réseaux PC sont à équiper de différentiel 30mA, sachant que l'onduleur "de base" ne change pas le "régime" de neutre du réseau amont (sauf si on l'équipe d'un transfo d'isolement).

En espérant avoir permis de t'aider un peu....

Cordialement,

_________________
En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Problème Magnétique Empty
MessageSujet: Re: Problème Magnétique   Problème Magnétique Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Problème Magnétique
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Problème de réglages magnétique pour deux transformateurs en parallèles.
» Réglages magnétique
» contacteur à verrouillage magnétique
» Transformateur élévateur et induction magnétique
» comment régler la partie magnétique d'un déclencheur.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Electrotechnique-fr :: Secteur hors habitat (Industriel, Artisanal, ERP,...) :: Les Installations :: Mon installation-
Sauter vers: