Electrotechnique-fr
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Forum electrotechnique
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Voir le deal

 

 Groupes Electrogenes pour une "base vie"

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Sidahmed




Nombre de messages : 5
Date d'inscription : 03/04/2009

Groupes Electrogenes pour une "base vie" Empty
MessageSujet: Groupes Electrogenes pour une "base vie"   Groupes Electrogenes pour une "base vie" Icon_minitimeDim 17 Mai 2009 - 22:33

Bonjour,
on veut alimenter une base de vie avec deux groupes électrogènes. chacun fonctionnera 24h . comment on va procéder au branchement des deux groupes. est ce qu'on peut les mettre en parallèle et est ce qu'il y a un risque si on démarre un groupe et le disjoncteur du deuxième est fermé. sinon qu'elle est la solution.
Revenir en haut Aller en bas
Le Loup Blanc
Modérateur
Modérateur
Le Loup Blanc


Nombre de messages : 3972
Date d'inscription : 23/11/2008

Groupes Electrogenes pour une "base vie" Empty
MessageSujet: Re: Groupes Electrogenes pour une "base vie"   Groupes Electrogenes pour une "base vie" Icon_minitimeDim 17 Mai 2009 - 22:53

Bonjour
Dommage que tu n'ai pas précisé (au moins l'ordre de grandeur) de la puissance de ces groupes, ni le type de réseau électrique ( Tension mono ou tri ).

Il n'est pas possible de faire fonctionner , ou de raccorder similtanément deux groupes électrogènes sur un même réseau. C'est impossible (pratiquement), et source de "casse" . ( et ce pour la bonne raison que les tensions générées par ces deux groupes ne peuvent pas être en phase. Le synchronisme ne peut pas être réalisé et maintenu.

Il faut donc, faire en sorte que ce soit l'un ou l'autre , mais jamais les eux en même temps.
Pour celà, il faut utiliser un "séleceur de source" , double interrupeur, avec verrouillage mécanique. ( produit catalogue indusriel).
( ou le réaliser avec deux contacteurs et verrouillage mécanique et électrique entre les deux).
De ce fait, si un groupe tourne et fourni l'énergie,
l'autre groupe pourra être démarré,
le sélecteur de source manoeuvré,
le premier groupe se trouvant à vide pourra être arrété.
Il est à noter que la manoeure du "sélecteur de source" engendrera une coupure courte (ou microcoupure) sur l'énergie distribuée .....

cordialement
Revenir en haut Aller en bas
Sidahmed




Nombre de messages : 5
Date d'inscription : 03/04/2009

Groupes Electrogenes pour une "base vie" Empty
MessageSujet: Re: Groupes Electrogenes pour une "base vie"   Groupes Electrogenes pour une "base vie" Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 0:05

Merci pour la réponse,
Au fait, c'est des groupes 3 phrasés 400V/230V 400A. provisoirement on a brancher les deux sur la même armoire de distribution qui alimentes 4 armoires chacune alimente 8 chalets. donc, lorsque on arrête le 1er on doit ouvrir son disjoncteur puis fermer le deuxième disjoncteur et on démarre le 2ème groupe. mais ici il y a un risque en cas où on oublie d'ouvrir le disjoncteur du 1er groupe et on démarre le 2ème....je croix que ça sera un Booom!!
Revenir en haut Aller en bas
Le Loup Blanc
Modérateur
Modérateur
Le Loup Blanc


Nombre de messages : 3972
Date d'inscription : 23/11/2008

Groupes Electrogenes pour une "base vie" Empty
MessageSujet: Re: Groupes Electrogenes pour une "base vie"   Groupes Electrogenes pour une "base vie" Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 0:23

Bonjour
OK, et 275 KVA , ce n'est pas négligeable .....

Le risque ...... Un gros "BOOM" comme tu dis, car mécaniquement, les groupes électrogènes ne vont pas résister à l'impulsion d'énergie qui va en découler ,
et trés certainement, tu auras au minimum une torsion d'un axe mécanique ( moteur ou alternateur) ou casse de clavettes, ...... (en supposant bien évidemment que les sécurités de surcharge ( disjonceurs) fonctionnent. Donc de gros dégats en perspective.

Donc ne pas rester dans cette situation, et en informer les responsables.

A titre d'exemple, voici ce que propose le groupe SCHNEIDER ,
dont une solution assez voisine de ton insallation , avec verrouillage mécanique entre les 2 disjoncteurs.
http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navDoc/catalog/de/index.htm?type=catalogue&page=B248

Cordialement
Revenir en haut Aller en bas
Sidahmed




Nombre de messages : 5
Date d'inscription : 03/04/2009

Groupes Electrogenes pour une "base vie" Empty
MessageSujet: Re: Groupes Electrogenes pour une "base vie"   Groupes Electrogenes pour une "base vie" Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 22:00

Bonjour
Merci pour votre claire réponse.
je ne sais pas est ce que ça correspond à une puissance apparente de 275KVA. j'ai pas vu la plaque signalétique.
au fait, le lien que vous m'avez donné n'existe pas.
Salutation.
Revenir en haut Aller en bas
Le Loup Blanc
Modérateur
Modérateur
Le Loup Blanc


Nombre de messages : 3972
Date d'inscription : 23/11/2008

Groupes Electrogenes pour une "base vie" Empty
MessageSujet: Re: Groupes Electrogenes pour une "base vie"   Groupes Electrogenes pour une "base vie" Icon_minitimeLun 18 Mai 2009 - 22:34

Bonjour

a) le lien fonctionne ... mais assez long à charger peut-être (je viens de vérifier).

b) 275 KVA c'st un rapide calcul que j'ai fait avec tes données 230/400V et 400A ... juste pour avoir un ordre de grandeur de la puissance de l'alternateur du groupe....

Cordialement
Revenir en haut Aller en bas
chekired




Nombre de messages : 1
Date d'inscription : 19/05/2009

Groupes Electrogenes pour une "base vie" Empty
MessageSujet: Re: Groupes Electrogenes pour une "base vie"   Groupes Electrogenes pour une "base vie" Icon_minitimeMar 19 Mai 2009 - 0:28

haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Groupes Electrogenes pour une "base vie" Empty
MessageSujet: Re: Groupes Electrogenes pour une "base vie"   Groupes Electrogenes pour une "base vie" Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Groupes Electrogenes pour une "base vie"
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» L'entretien des groupes électrogènes.
» Avis sur groupes electrogènes
» PB de Kvar neg,pos en alternance sur groupes électrogènes
» Essais de reception groupes electrogenes
» Demande de stage sur les groupes électrogènes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Electrotechnique-fr :: Production d'énergie électrique :: Groupe électrogène-
Sauter vers: