Electrotechnique-fr
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Forum electrotechnique
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Variation de tension de sortie avec réglage en charge

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
aminix_9




Nombre de messages : 6
Date d'inscription : 17/05/2013
Age : 37
Localisation : casablanca

Variation de tension de sortie avec réglage en charge Empty
MessageSujet: Variation de tension de sortie avec réglage en charge   Variation de tension de sortie avec réglage en charge Icon_minitimeVen 17 Mai 2013 - 16:20

ksrgh


Dernière édition par aminix_9 le Mar 9 Juil 2013 - 21:03, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
candela
Energie solaire
Energie solaire



Nombre de messages : 499
Date d'inscription : 09/03/2013
Age : 76
Localisation : Dijon

Variation de tension de sortie avec réglage en charge Empty
MessageSujet: Re: Variation de tension de sortie avec réglage en charge   Variation de tension de sortie avec réglage en charge Icon_minitimeLun 20 Mai 2013 - 14:22

Bonjour,
Etes vous certain que ces transfos sont munis de régleurs en charge? Vu l'encombrement et le coût, on n'en met pratiquement jamais en dessous de 10 MVA.
Et en pied d'éolienne, le moins qu'on puisse dire, c'est que les cm sont comptés.
En plus, je ne vois pas bien ce que ce dispositif est censé faire à cet endroit dans la mesure où l'éolienne a sa propre régulation.
En revanche, tous les transfos de cette puissance sont munis de prises de réglages et de commutateurs hors tension. Si c'est bien le cas, il est possible sur un appareil immergé de modifier la plage de réglage en rebobinant la HT et éventuellement d'ajouter des prises. Cependant il est déconseillé de multiplier les prises et de choisir des écarts trop élevés, car cela fragilise le bobinage (sensibilité aux surtensions). Sur un transfo sec enrobé, il faut changer les bobines HT (elles ne sont pas rebobinables et le changement se fait par barettes).

Il m'est difficile de comprendre votre problème sans connaître le schéma et le type d'aérogénérateur (ex asynchrone à une ou deux vitesses, MASDA, synchrone etc).
Je suis tout de même étonné par les rapports de tension adoptés. Sur des transfos élévateurs de centrales synchrones de puissance comparable, l'élévateur a toujours pour tensions:
-basse la tension nominale
-haute la tension nominale + 5% en général
Ceci afin de compenser les pertes en charge, de la même façon qu'un abaisseur délivre du 410V pour un réseau 400V. Et d'éviter que la régulation du générateur soit presque en butée à vide.
De toutes façons, si l'on veut renvoyer du courant sur un réseau, la tension de la source doit être supérieure à celle du réseau*.
Donc j'aurais bien vu un transfo 690/34650V +/-5% (ou +/-2,5)

Cordialement
* sur le même réseau 400 V on mettra donc par ex:
- un abaisseur 20000/410
-un élévateur 400/21000
ces rapports s'entendant à vide
Revenir en haut Aller en bas
Aster




Nombre de messages : 47
Date d'inscription : 17/11/2012
Age : 40
Localisation : France

Variation de tension de sortie avec réglage en charge Empty
MessageSujet: Re: Variation de tension de sortie avec réglage en charge   Variation de tension de sortie avec réglage en charge Icon_minitimeLun 20 Mai 2013 - 20:56

Bonsoir,

A pleine puissance de production, le courant évacué tendra à créer une chute de tension négative au niveau du réseau 33 kV, c'est à dire une élévation de tension.
Si le parc est producteur aussi en puissance réactive le phénomène est amplifié.
Pour maintenir la tension à des valeurs nominales, le régleur en charge du transformateur 225 kV /33 kV est là pour agir en adaptant le ratio du transformateur.

Si plusieurs machines se découplent soudainement, une brusque chute de tension apparait ; si l'amplitude est forte et que les temporisations des protections à minimum de tension sont réduites, il est possible qu'on ne laisse pas assez de temps au régleur en charge de changer de prises.

A propos du ratio du transformateur 690 V/ 33kV. Je suis partagé.
D'après la structure du réseau et les flux d'énergies, on peut imaginer que la tension du réseau 33 kV est la plus élevée au niveau des transformateurs 690V/33kV.
Par conséquent commuter sur la prise 30 kV risquerait de l'exposer à de la surinduction (overfluxing).

Il serait intéressant de connaître les consignes de régulation en puissance réactive des aérogénérateurs pour savoir comment ils pourraient jouer un rôle. En effet si la prise du transformateur est trop haute, la tension au secondaire peut être faible et les régulateurs pourraient se mettre à débiter en puissance réactive.
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Variation de tension de sortie avec réglage en charge Empty
MessageSujet: Re: Variation de tension de sortie avec réglage en charge   Variation de tension de sortie avec réglage en charge Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Variation de tension de sortie avec réglage en charge
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Variation tension avec charge
» Exploitation du commutateur de réglage de tension hors charge
» Réglage de l'excitation d'un alternateur en charge
» tension de sortie
» Pas de tension sortie groupe

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Electrotechnique-fr :: Production d'énergie électrique :: Aérogénérateurs et Eoliennes-
Sauter vers: