Bonjour,
Negative Phase Séquence signifie courant inverse dans la décomposition de Fortescue.
C'est normalement le signe d'un déséquilibre, provoquant la création d'un champ tournant de sens inverse au champ normal.
Comme votre autre groupe fonctionne normalement, il faut rechercher un défaut interne* pouvant créer ce déséquilibre:
-soit une coupure de phase, cependant dans ce cas on s'explique mal le défaut "overcurrent"; en effet une coupure non permanente provoque au retour un courant d'enclenchement, mais qui ne devrait pas être vu sa brièveté mémorisé par la protection.
-soit un défaut monophasé interne à l'alternateur, donc probablement un défaut homopolaire qui n'est pas vu par des protections situées en aval.
C'est l'hypothèse la plus plausible que je voie; pour confirmer il faudrait en dire plus sur le régime de neutre et les protections existantes, ainsi que la position des capteurs.
Un contrôle de l'isolement du rotor serait, à mon avis, une bonne idée.
Cordialement
*ce qui explique que vous n'ayez rien vu aux connexions