Bonjour à tous,
Je dois intervenir sur un appartement. L'installation a été laissée en cours par l'electricien précédent , j'ai récupéré donc les circuits et continué le travail aprés le reperage et fini le cablage. je suis confronté à un probleme sur un circuit eclairage (3 pieces diffrentes):
Inters fermés j'ai 236v au niveau des luminaires, quand j'ouvre j'ai des tensions residuelles entre phase et neutre c'eat à dire 18v, 32v et 67v et cela quand je debranche tous les autres circuits, j'ai pensé à des neutres inverses mais ce n'est pas le cas , j'ai regardé s'il n'y a pas de defaut d'isolement mais à l'ohmetre j'ai que de l'infini . Quelqu'un aurait il une piste? une experience similaire?

merci

Revenir en haut Aller en bas
Thierry 01
Modérateur
Modérateur
Thierry 01


Nombre de messages : 2230
Date d'inscription : 21/06/2009
Age : 52
Localisation : Rhône Alpes

tension residuelle Empty
MessageSujet: Re: tension residuelle   tension residuelle Icon_minitimeJeu 5 Fév 2015 - 20:52

Bonsoir,

Si lorsque vous faites vos mesures vous ouvrez uniquement les interrupteurs, le neutre de ces circuits n'est pas coupé et il se peut donc que vous mesureriez une tension induite par la proximité d'autres circuits ... c'est une simple hypothèse.

Pour mesurer un isolement, il ne faut pas utiliser un ohmmètre mais un mégohmmètre.
Revenir en haut Aller en bas
baff




Nombre de messages : 26
Date d'inscription : 13/03/2014
Age : 71
Localisation : f

tension residuelle Empty
MessageSujet: Re: tension residuelle   tension residuelle Icon_minitimeJeu 5 Fév 2015 - 23:12

merci,
d'accord pour le megohmetre mais je n'en ai pas.
ce qui m'intrigue c'est que j'ai fait la mesure en ouvrant tous les circuits sauf celui concerné. mais je suis tombé dans le forum sur une discussion similaire qui traitait du meme probleme .
Revenir en haut Aller en bas
Gedeon Teuzmani
Energie solaire
Energie solaire
Gedeon Teuzmani


Nombre de messages : 353
Date d'inscription : 21/11/2008
Age : 69
Localisation : Ile de France

tension residuelle Empty
MessageSujet: Re: tension residuelle   tension residuelle Icon_minitimeJeu 5 Fév 2015 - 23:55

Bonsoir

Phénomène classique que tout électricien de terrain avec un peu d'expérience connait.

Comme dit plus haut il s'agit d'un courant induit par la proximité des conducteurs dans une même canalisation, pour exemple un fil en l'air qui longe un fil de phase sous tension est même capable de tromper un bricoleur profane en allumant un tournevis testeur de phase (cochonnerie à proscrire...) alors qu'il n'y a en réalité aucune intensité significative.

Ce problème n'arrivait jamais avec les anciens voltmètres analogiques qui avaient une très faible résistance interne, mais le voltmètre digital qui a une très haute impédance c'est le spécialiste de la mesure de tensions fantômes, il trouve même des tensions si on met un doigt sur une seule pointe de touche...

Pour ça d'ailleurs que sur certains multimètres comme chez Chauvin Arnoux, il y a un calibre spécifique marqué V elec en plus des calibres de mesures habituels qui est fait spécialement pour ne pas mesurer ces tensions fantômes grâce à une faible impédance interne.

J'attire aussi votre attention à propos du Mégohmètre (contrôleur d'isolement) que celui-ci injecte une tension de 500V, 1000V, et jusqu'à 5000V pour certains pour faire sa mesure, et qu'il faut s'assurer avant de faire une mesure qu'aucun appareil sensible ne soit branché sur l'installation.
Revenir en haut Aller en bas
baff




Nombre de messages : 26
Date d'inscription : 13/03/2014
Age : 71
Localisation : f

tension residuelle Empty
MessageSujet: Re: tension residuelle   tension residuelle Icon_minitimeVen 6 Fév 2015 - 10:56

merci , c'est clair,
derniere question: est ce le meme phenomene avec un vat (type chauvin arnoux760)qui bippe même sur une phase non alimentée voire un neutre ?
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





tension residuelle Empty
MessageSujet: Re: tension residuelle   tension residuelle Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
tension residuelle
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Tension résiduelle LED
» Tension résiduelle sur un circuit d'éclairage
» Tension résiduelle circuit éclairage
» Pricipe des defauts " courant terre restreinte " et " tension résiduelle"
» Quelle rapport de tension à appliquer en tension contiue et en alternative en HT

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Electrotechnique-fr :: Annonces et entraide :: Projet Ecole/Entreprise/Prototype-
Sauter vers: