Bonsoir à vous, je viens vous solliciter afin d'obtenir les DÉTAILS de calcul du message ci dessous posté par un internaute, je comprend la fin (les valeurs de tension, mais aimerais avoir le détail précis (formule qui ont amenés à ce résultat), en effet il est évoqué la loi d'ohm, mais comment à elle été précisément utilisé" dans le cas ci dessous?
milles merci à tous.
Pato
*****************
voici un petit exemple :
nous avons un radiateur de 2000w sur phase 1 et une lampe de 75W sur phase 2
le neutre claque ....
ces deux résistances se retrouvent donc en série sous 400v.
la résistance du radiateur sera donc de 26,46 ohms ( loi d'ohm )
celle de la lampe de 718 ohms .
la tension aux bornes de la lampe sera donc :
(400 X 718 ) / ( 718 + 26,46 ) = 385,8 volts aille !!!!!
et donc 400_ 385,8 = 14,2 volts pour le radiateur ....
*****************