Bonjour ,
je desire calculer la puissance reactive d'un recepteur de Puissance Pa= 4,2 Mw et de cosinus 0,938
je sais qu'il faut definir la valeur de la tangente mais je ne sais comment m'y prendre avec la calculatrice ,
et quel bouton utiliser ( Deg , Rad ou Grad )
Merci de votre reponse !
Revenir en haut Aller en bas
millesime
Energie solaire
Energie solaire



Nombre de messages : 302
Date d'inscription : 03/02/2009

calcule puissance reactive Empty
MessageSujet: Re: calcule puissance reactive   calcule puissance reactive Icon_minitimeMar 9 Mar 2010 - 12:24

salut,

petite réponse rapide:

cos fi = 0.938
il te faut avoir la valeur de l'angle de déphasage pour pouvoir utiliser le sin (sinus) et la tan (tangente).

DONC fi = "shift" cos 0.938 = 22.5° environ...
donc mode degré sur ta machine....

essaye aussi ici de voir:
http://www.mathadoc.com/Documents/tv/3eme/3trigo/aidtrigo/aidtrigo.swf


++
Revenir en haut Aller en bas
https://www.electrotechnique-fr.com
 
calcule puissance reactive
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» demande de calcule
» calcule de puissance chaudière électrique
» problème de calcule puissance de moteur triphasé
» Puissance réactive
» calcule résistance isolement pour moteur courant continue

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Electrotechnique-fr :: L'électricité en général :: Lois fondamentales de l'électricité-
Sauter vers: