MessageSujet: Choix du groupe électrogène   Choix du groupe électrogène Icon_minitimeMar 14 Nov 2023 - 17:49

Bonjour
nous avons une puissance totale installée de 40 KVA , mais elle est utilisée actuellement à 5 % seulement. Comment dimensionner le groupe électrogène dans ce cas, puisqu'il doit fonctionner à 70 % de sa puissance ?
Revenir en haut Aller en bas
Sylvain50
Modérateur
Modérateur
Sylvain50


Nombre de messages : 1985
Date d'inscription : 16/01/2011
Age : 54
Localisation : Cherbourg

Choix du groupe électrogène Empty
MessageSujet: Re: Choix du groupe électrogène   Choix du groupe électrogène Icon_minitimeSam 18 Nov 2023 - 16:41

Bonjour,

Comme indiqué dans la charte du forum, merci de faire une une petite présentation la rubrique "Présentez-vous".... Merci !

En ce qui concerne votre question, quand vous parlez de puissance installée, c'est celle de votre fournisseur électrique ?

Comment avez-vous déterminé les 5 % ?

Pour définir le choix d'un GE, il faut tout d'abord lister les équipements qui seront secourus, leur puissance, leur nature (chauffage, moteurs, etc...,).

Ensuite l'application : secourir lors de coupure, durée de fonctionnement, ou alors fonctionnement permanence.

Voilà ce que l'on peut dire en l'état des choses...

Bon week-end !
Revenir en haut Aller en bas
mkgi54




Nombre de messages : 7
Date d'inscription : 07/06/2018
Age : 49
Localisation : alger

Choix du groupe électrogène Empty
MessageSujet: RE   Choix du groupe électrogène Icon_minitimeSam 18 Nov 2023 - 17:01

Oui, La puissance installée est la puissance totale des équipements installés.
Pour les 5 % ,c'est une estimation ,5 ou bien 6 ,c'est juste à titre indicatif
Revenir en haut Aller en bas
Sylvain50
Modérateur
Modérateur
Sylvain50


Nombre de messages : 1985
Date d'inscription : 16/01/2011
Age : 54
Localisation : Cherbourg

Choix du groupe électrogène Empty
MessageSujet: Re: Choix du groupe électrogène   Choix du groupe électrogène Icon_minitimeDim 19 Nov 2023 - 18:16

Bonjour mkgi54,

Pour résumer vous dites que vous avez environ pour 40 kVA d'équipements sur l'installation, mais que moins de 10 % sont en fonctionnement en même temps, c'est bien ça ?

Votre installation est alimentée en monophasé ou triphasé ?
C'est important de le savoir car est-ce que ce sera un maximum de 4 KVA réparti sur 3 phases, ou 4 kVA qui sur une seule phase?

Vous n'avez pas répondu aux autres points qui étaient :
La nature des équipements (chauffage, moteurs, etc...,), car le choix du groupe sera différent si c'est 4 kV de chauffage ou éclairage et divers petits matériels, et un moteur de 3 kW triphasé par exemple.

Et ensuite l'application, ce GE va servir dans quel cas :
- Secourir lors de coupure (durée de fonctionnement estimative 1h de suite, 10h de suite, etc.....) ?
- Fonctionnement permanence (8h de suite tous les jours par exemple) ?

Cela va définir le choix de la motorisation, essence ou diesel, et aussi la vitesse de rotation du moteur, par exemple pour fonctionner lors de coupures de 1h à 2h de temps en temps un petit groupe essence avec un moteur 3000 tr/min peut faire le job.
Mais si c'est pour fonctionner plus longtemps et plus régulièrement, il faudra s'orienter sur une motorisation 1500 tr/min qui sera plus endurante et qui va s'user moins vite.
Ce sont souvent des moteurs Diesel.

Dans l'attente de vos réponses.

Bonne semaine !


Revenir en haut Aller en bas
mkgi54




Nombre de messages : 7
Date d'inscription : 07/06/2018
Age : 49
Localisation : alger

Choix du groupe électrogène Empty
MessageSujet: Re: Choix du groupe électrogène   Choix du groupe électrogène Icon_minitimeDim 19 Nov 2023 - 19:10

Re
Votre installation est alimentée en monophasé ou triphasé ?
la réponse est triphasée.
La nature des équipements : des équipements de laboratoire, scientifique (analyse scientifique)
GE va servir dans quel cas : de secours , à savoir que les coupures d'électricité sont un peu rares, mais imprévisible de la durée (0.5 h à 4 h en moyenne).
merci
Revenir en haut Aller en bas
Sylvain50
Modérateur
Modérateur
Sylvain50


Nombre de messages : 1985
Date d'inscription : 16/01/2011
Age : 54
Localisation : Cherbourg

Choix du groupe électrogène Empty
MessageSujet: Re: Choix du groupe électrogène   Choix du groupe électrogène Icon_minitimeDim 19 Nov 2023 - 22:01

Bonsoir,

A la lecture de votre message on peut donc en déduire qu'il s'agit d'équipements qui n'ont pas d'appel de puissance.

Par contre vous êtes en triphasé, il se peut- donc que la puissance consommée ne soit équilibrée, donc si l'on considère en partant sur la base des 4 kVA max, on a 2/3, 1/3, cela revient à environ 2,5 kVA sur une phase.
Partant de ce résultat il serait judicieux de prendre un petit groupe d'environ 7, 5 kVA Triphasé.
Pour un fonctionnement assez rare de 4h maxi, une motorisation essence 3000 tr/min est acceptable.

Mais si vous trouvez un groupe diesel 1500 tr/min c'est possible également.

J'imagine que le groupe sera démarré par quelqu'un que en cas de besoin.
Dans tous les cas, mettez un inverseur de source manuelle afin de passer du "secteur" à la source GE.

Et comme tout groupe électrogène, une mise en route avec un essai tous les mois d'environ 1/2h en alimentant l'installation (ou un banc de charge à résistance) permet de s'assurer du bon fonctionnement.
Si le groupe est équipé d'une batterie, elle devra être en charge permanente avec un chargeur adapté à cette fonction pour maintenir environ 13,2V à ses bornes.

Voilà, n'hésitez à nous donner les infos sur votre choix.

Bonne semaine !
Revenir en haut Aller en bas
mkgi54




Nombre de messages : 7
Date d'inscription : 07/06/2018
Age : 49
Localisation : alger

Choix du groupe électrogène Empty
MessageSujet: Re: Choix du groupe électrogène   Choix du groupe électrogène Icon_minitimeLun 20 Nov 2023 - 21:40

Merci, dès que nous ferons le choix, je vous informerai de plus de détails.
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Choix du groupe électrogène Empty
MessageSujet: Re: Choix du groupe électrogène   Choix du groupe électrogène Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Choix du groupe électrogène
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Choix d'un groupe électrogène
» choix d'un groupe éléctrogène en KVA
» Choix groupe électrogène
» Choix d'un groupe electrogéne?...
» Choix puissance Groupe Electrogène alimenter un compresseur d'air

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Electrotechnique-fr :: Secteur hors habitat (Industriel, Artisanal, ERP,...) :: Les Installations-
Sauter vers: