Park,Elec_MB, bonjour.
Nous n'avons peut-être pas fait la même lecture du guide UTE C 15-500 (juillet 2003). En effet à la page 18 du dit document, il est bien précisé que le calcul du courant de court-triphasé maximum aux bornes d'un générateur s'effectue en prenant la réactance subtransitoire.
Encore une fois, il s'avère sauf erreur de ma part que certains logiciels utilisent la réactance transitoire pour effectuer ce calcul (TR-CIEL par exemple). Bien entendu, je ne les possède pas tous. Que font les autres ? L'UTE que j'ai interrogé sur ce sujet est encore resté muet !
Merci de me dire ce qu'il font ?
ECODIAL 3 utilise bien la réactance subtransitoire.
Salutations et bonne lecture de la page 18 du document précité.
http://dl.free.fr/pute1SH2m