Electrotechnique-fr
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Forum electrotechnique
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 La Protection Masse tableau HTA

Aller en bas 
AuteurMessage
halimo
Energie solaire
Energie solaire



Nombre de messages : 260
Date d'inscription : 11/10/2010
Age : 43

La Protection Masse tableau HTA Empty
MessageSujet: La Protection Masse tableau HTA   La Protection Masse tableau HTA Icon_minitimeJeu 15 Nov 2012 - 17:13

Bonjour;

J'aimerais bien discuter la solution cité dans le document EDF (edition 1994) lien ci-dessous (pages 48-49-50-51) :
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/hF7ab47W

Je m’interroge, si en remplace la protection masse tableau (qui est de nature un défaut monophasé phase-terre) par une protection jeu de barre (dédié seulement pour les défauts biphasés).

Comment peut-on protéger contre les défauts monophasés (si une seule phase touchera la masse du tableau)??

Merci aux gens spécialistes dans les protections d'éclaircir ce point.

Mes salutations.




Revenir en haut Aller en bas
halimo
Energie solaire
Energie solaire



Nombre de messages : 260
Date d'inscription : 11/10/2010
Age : 43

La Protection Masse tableau HTA Empty
MessageSujet: Re: La Protection Masse tableau HTA   La Protection Masse tableau HTA Icon_minitimeSam 17 Nov 2012 - 22:14

bonjour;

l'article dit :

pour la solution masse tableau :
Pour être ef ficace, la protection doit être la plus rapide possible : en effet, les risques de voir évoluer très rapidement un défaut monophasé en polyphasé sont très importants (durée de l'ordre de quelques périodes en cas d'isolement dans l'air).

pour la solution jau de barre:
Comme la valeur du courant de défaut monophasé est limitée, et donc les dégâts aussi, la protection jeu de barres n'utilise comme critère de fonctionnement que la détection des défauts polyphasés.

ma question :
Est ce que c'est sure, si quelqu'un connait l'ordere de grandeur pour les courants provoqués par un defaut monophasé masse tableau ???
s'il n'est pas dangereux, comme peut on l'éliminer s'il persiste? Question Question scratch Sleep

Revenir en haut Aller en bas
 
La Protection Masse tableau HTA
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Sectionnement et protection: arrivées tableau de distribution
» Tableau HTA GIS en HN vs CEI ou IEC
» repiquage issu du premier tableau alimentant un second tableau
» fil de terre de tableau à Tableau absent: choix section
» luminaire classe 1, relier masse au neutre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Electrotechnique-fr :: Secteur hors habitat (Industriel, Artisanal, ERP,...) :: Les Installations-
Sauter vers: