Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 21/05/2014 Age : 31 Localisation : montbeliard
Sujet: TGBT inverseur de source probleme Mer 21 Mai 2014 - 10:49
Bonjour,
je suis en BTS électrotechnique et pour le valider je dois réaliser un projet industriel, nous devons faire un TGBT avec un inverseur de source, mais lors de la mise en service les disjoncteurs (NSX100) ne ce ferme pas.
inverseur de source : Schneider platine B.A et I.V.E
Pouvez vous m'aidez SVP ?
Merci.
herve Admin
Nombre de messages : 4282 Date d'inscription : 07/10/2008 Localisation : Nancy
Sujet: Re: TGBT inverseur de source probleme Mer 21 Mai 2014 - 10:52
Bonjour
Merci de se présenter.
Et de présenter le dossier complet !
As tu vérifier ton câblage ?
Est-ce une modification ou un nouveau tableau ?
lefifoo
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 21/05/2014 Age : 31 Localisation : montbeliard
Sujet: Re: TGBT inverseur de source probleme Mer 21 Mai 2014 - 10:57
Le câblage a été vérifier selon les schémas fournie par Schneider,
C'est un nouveau tableau, le vrai problème est lorsqu'on passe les disjoncteurs en mode automatique
ces derniers ne cesse de ce chargé et de ce décharger ainsi de suite sans fermé les contacts.
Sylvain50 Modérateur
Nombre de messages : 1985 Date d'inscription : 16/01/2011 Age : 54 Localisation : Cherbourg
Sujet: Re: TGBT inverseur de source probleme Mer 21 Mai 2014 - 11:41
Bonjour,
Il serait effectivement bien de donner le schéma selon lequel le branchement est réalisé, au moins le numéro de schéma Schneider, car il existe de nombreuses configurations....
D'avance merci !
PS : sans oublier de faire une petite présentation.....