| Sujet: Rajout d un inter horaire sur chauffage 14kw triphasé Mer 21 Jan 2015 - 14:02 | |
| Bonjour a vous, J'ai besoin d'un renseignement pour rajouter une minuterie(programmateur)? Sur 2 chauffages triphasé 14kw pour la salle de sport ou je suis,pour quand le dernier parti oubli d'éteindre les 2 monstres ,ça tourne dans le vent. Mon but étant évidement de leurs rendre service j avais donner mon oui Pour faire cette installe,le hic ,c est que en monophasé avec inter horaire et contacteur de puissance en ´no ´ ça ok ,je n'avais pas vu que c'etait du triphasé,ça change tout... Si il y aurais une (ou plusieurs) âme charitable qui pourrait m'eclairer?? | |
|
| |
Stef974
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 21/01/2015 Age : 45 Localisation : Dammartin en goele
| Sujet: Re: Rajout d un inter horaire sur chauffage 14kw triphasé Mer 21 Jan 2015 - 17:49 | |
| Peut etre de mettre 8 contacteurs de puissance unipolaire 400v au lieu des 2 bipolaires? | |
|
| |
Ceros
Nombre de messages : 94 Date d'inscription : 28/02/2013 Age : 40 Localisation : Grenoble
| Sujet: Re: Rajout d un inter horaire sur chauffage 14kw triphasé Mer 21 Jan 2015 - 20:06 | |
| Bonsoir,
Pour bien aborder votre projet, merci de renseigner ces quelques points : - aujourd'hui, comment s'allume le chauffage? Automatiquement? manuellement? - comment voulez vous exactement que cela fonctionne à terme? allumage automatique ou manuel?
Car la solution dépendra de ce que vous voulez faire... hé hé
En gros, vous avez le choix entre : - allumage et extinction automatique suivant des plages horaires (24h) et des jours d'occupation (7j) - allumage manuel et extinction automatique après un certain temps - allumage manuel, extinction manuelle ou automatique, à une certaine heure - etc
A+ | |
|
| |
Ceros
Nombre de messages : 94 Date d'inscription : 28/02/2013 Age : 40 Localisation : Grenoble
| Sujet: Re: Rajout d un inter horaire sur chauffage 14kw triphasé Mer 21 Jan 2015 - 20:06 | |
| Pour info, il existe des contacteurs "forces" en 3 ou 4 pôles ;-) | |
|
| |
Stef974
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 21/01/2015 Age : 45 Localisation : Dammartin en goele
| Sujet: Re: Rajout d un inter horaire sur chauffage 14kw triphasé Mer 21 Jan 2015 - 21:12 | |
| Alors actuellement les 2 chauffages ont chacun leurs boitier manuel, Qu il s allumme et s etaigne a une heure donnée sur 7jours. Ceros, a t on avis quel serait le moins chere? Et pas trop galere a cabler ? Allumage manuel, exctinction a une certaine heure ou en manuel ou d un laps de temps(au moins 4 heures),mais en hebdomadaire,car cour aussi le week end.
Pour les contacteurs en 3-4 poles ,ha je vais voir,mais forcé de constaté que le tri est plus couteux!?
| |
|
| |
Stef974
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 21/01/2015 Age : 45 Localisation : Dammartin en goele
| Sujet: Re: Rajout d un inter horaire sur chauffage 14kw triphasé Mer 21 Jan 2015 - 21:16 | |
| Oui donc ca ferait disjoncteur protection pour inter horaire,inter horaire qui alimente la bobine en 220v du contacteur de puissance en contact ´no ´ si j ai bien compris? | |
|
| |
Stef974
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 21/01/2015 Age : 45 Localisation : Dammartin en goele
| Sujet: Re: Rajout d un inter horaire sur chauffage 14kw triphasé Mer 21 Jan 2015 - 21:41 | |
| Ps: pour les 2 chauffages ca part du disjoncteur tri et va direct aux chauffages,et des chauffages il y a les commandes qui descende juste dessous. | |
|
| |
Ceros
Nombre de messages : 94 Date d'inscription : 28/02/2013 Age : 40 Localisation : Grenoble
| Sujet: Re: Rajout d un inter horaire sur chauffage 14kw triphasé Jeu 22 Jan 2015 - 19:07 | |
| Peux tu répondre encore à ces 3 questions? 1°) Qu'elle est le temps moyen de présence, d'utilisation de la salle? 2°) Met-elle longtemps à chauffer une fois les 2 systèmes en fonctionnement? 3°) As tu un schéma électrique de l'installation? Car on parle de faire des travaux dans un ERP (Etablissement Recevant du Public), un endroit où l'on ne "bidouille" pas un système électrique! | |
|
| |
Stef974
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 21/01/2015 Age : 45 Localisation : Dammartin en goele
| Sujet: Re: Rajout d un inter horaire sur chauffage 14kw triphasé Jeu 22 Jan 2015 - 20:08 | |
| 1: 4 a 6 heures/jour sauf dimanche et lundi( a part stage des fois.) 2: en 10-20 minute pour chauffer. 3: j ai demander mais pas de shema ou doc des chauffages..
Oui c est pour ca qu'avant d'envisager a toucher quoi que ce soit Je prefere me renseigner quitte a avouer sans gene que cela peut Depasser mes capacités... ;-)
Apres si il y a un contacteur tetrapolaire ca reste faisable je pense, Juste a trouver le bon appareillage,le vendeur dera me dire d apres L amperage du disjoncteur actuel,ca doit etre realisable meme avec mon pitit bep?? Du coup c est plus l inter horaire vu tout les modeles et les prix(du simple au double) ... | |
|
| |
Ceros
Nombre de messages : 94 Date d'inscription : 28/02/2013 Age : 40 Localisation : Grenoble
| Sujet: Re: Rajout d un inter horaire sur chauffage 14kw triphasé Ven 23 Jan 2015 - 20:29 | |
| Merci pour tes réponses.
J'ai oublié de te demandé où était les commandes d'allumage et d'extinction de ces chauffage...? Est ce des interrupteurs rotatifs sur la porte de l'armoire électrique (ça sera top ^^').
Auquel cas, les remplacer par un BP rotatif qui commanderait un relais temporisé de type SCHNEIDER IRTB A9E16066 qui lui même commanderait 2 contacteurs forces 40A de type SCHNEIDER GC4040.
Si les commandes sont déportées, ça se corse car il va falloir déterminer si elles sont relayées ou pas... Et avec un peu de chance, tu as peux etre déjà des contacteurs forces dans l'armoire, non?
Bref, si possible, essais de prendre en photo l'armoire en elle même et les commandes ;-) | |
|
| |
Stef974
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 21/01/2015 Age : 45 Localisation : Dammartin en goele
| Sujet: Re: Rajout d un inter horaire sur chauffage 14kw triphasé Ven 23 Jan 2015 - 22:29 | |
| Oui les commandes sont deportées en dessous de chaque chauffage,pas de contacteur de force.. Je prendrai une photo demain.
Qu entend tu par relayées? | |
|
| |
Ceros
Nombre de messages : 94 Date d'inscription : 28/02/2013 Age : 40 Localisation : Grenoble
| Sujet: Re: Rajout d un inter horaire sur chauffage 14kw triphasé Sam 24 Jan 2015 - 9:59 | |
| Alors il va falloir les shunter si tu veux mettre en place le système décrit...
"Relayer" = utilisation d'un "relais". La commande actionne un système le qui pilote la force (comme un bouton poussoir dans un circuit d'éclairage avec télérupteur), au lieu de couper directement la force (comme un interrupteur d'un circuit d'éclairage (par exemple).) | |
|
| |
Stef974
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 21/01/2015 Age : 45 Localisation : Dammartin en goele
| Sujet: Re: Rajout d un inter horaire sur chauffage 14kw triphasé Sam 24 Jan 2015 - 10:46 | |
| D'accord je pige... Je fait les photos tout a l'heure et je reviens vers toi.. ;-) | |
|
| |
Stef974
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 21/01/2015 Age : 45 Localisation : Dammartin en goele
| Sujet: Re: Rajout d un inter horaire sur chauffage 14kw triphasé Sam 24 Jan 2015 - 17:26 | |
| | |
|
| |
Stef974
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 21/01/2015 Age : 45 Localisation : Dammartin en goele
| Sujet: Re: Rajout d un inter horaire sur chauffage 14kw triphasé Sam 24 Jan 2015 - 17:30 | |
| commande,désolée pour le sens des photos.. | |
|
| |
Stef974
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 21/01/2015 Age : 45 Localisation : Dammartin en goele
| Sujet: Re: Rajout d un inter horaire sur chauffage 14kw triphasé Sam 24 Jan 2015 - 17:31 | |
| | |
|
| |
Stef974
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 21/01/2015 Age : 45 Localisation : Dammartin en goele
| Sujet: Re: Rajout d un inter horaire sur chauffage 14kw triphasé Sam 24 Jan 2015 - 17:32 | |
| | |
|
| |
Stef974
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 21/01/2015 Age : 45 Localisation : Dammartin en goele
| Sujet: Re: Rajout d un inter horaire sur chauffage 14kw triphasé Sam 24 Jan 2015 - 17:32 | |
| | |
|
| |
Stef974
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 21/01/2015 Age : 45 Localisation : Dammartin en goele
| Sujet: Re: Rajout d un inter horaire sur chauffage 14kw triphasé Sam 24 Jan 2015 - 17:34 | |
| je pense que les 2 chauffages sont sur le meme disjoncteur.. | |
|
| |
Ceros
Nombre de messages : 94 Date d'inscription : 28/02/2013 Age : 40 Localisation : Grenoble
| Sujet: Re: Rajout d un inter horaire sur chauffage 14kw triphasé Sam 24 Jan 2015 - 18:42 | |
| Ok, ce sont donc des aérothermes.
La commande que tu nous montres devra être conservée du coup.
Le système décrit plus haut pourra toujours être réalisé. Il autorisera la chauffe pendant le temps défini.
En gros, mets une tempo de 5h sur l'IRTB. Quand on voudra chauffé la salle, il faudra d'abord aller au niveau de l'armoire, où dans un lieu de ton choix pour déporter la commande par poussoir. Une fois l'autorisation de chauffe réalisée, le système pourra fonctionner comme avant, et se coupera automatiquement une fois à la fin de la temporisation.
Le système est le même si tu remplaces l'IRTB par un interrupteur horaire programmable. Tu le programmes à l'avance pour qu'il chauffe selon une contrainte horaire, en fonction des jours de la semaine. Le problème de ce système, c'est qu'il faut le coupler avec un interrupteur 3 positions "marche/arrêt/auto" pour pouvoir autoriser la chauffe en dehors des horaires programmées, ou d'éteindre en cas de non occupation de longue durée. | |
|
| |
Stef974
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 21/01/2015 Age : 45 Localisation : Dammartin en goele
| Sujet: Re: Rajout d un inter horaire sur chauffage 14kw triphasé Sam 24 Jan 2015 - 19:22 | |
| la ou je bloque c'est que je ne vois pas le câblage d un inter 3 positions ? je veut dire par rapport a l'IRTB ? car je suppose qu il se câble dessus? ou en gros c'est comme un telerupteur,tu envoi une impulsion (continu du coup?) c est la ou je bug. | |
|
| |
Ceros
Nombre de messages : 94 Date d'inscription : 28/02/2013 Age : 40 Localisation : Grenoble
| Sujet: Re: Rajout d un inter horaire sur chauffage 14kw triphasé Sam 24 Jan 2015 - 19:33 | |
| Pour l'IRTB, pas besoin d'inter 3 positions, juste d'un BP. C'est un système où tu gères le début de chauffe et où tu ne te préoccupes pas de l'extinction. L'impulsion sur le BP lance une tempo. Voir page E40. http://www.schneider-electric.fr/documents/pageFlip/de/little/index.htm
L'inter 3 positions, est en cas ou tu mets une horloge qui gère du tout auto. Il serait en position "auto" pour le fonctionnement normal, mais l'on pourrait forcer soit la marche, soit l'arrêt.
Un télérupteur est un système particulier qui change d'état à chaque impulsion. un relais temporisé change d'état lors d'une impulsion pendant un temps défini. Une horloge change d'état automatiquement suivant une programmation définie.
Un inter 3 positions se câble de la manière suivante : - Auto : sur la ligne de commande de l'horloge, et l'alimentera pendant le temps de la programmation - marche : shunt l'horloge - arrêt : coupe l'alimentation de l'horloge | |
|
| |
Stef974
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 21/01/2015 Age : 45 Localisation : Dammartin en goele
| Sujet: Re: Rajout d un inter horaire sur chauffage 14kw triphasé Sam 24 Jan 2015 - 20:32 | |
| Oui donc du coup ,je pense que l irtb/bouton poussoir et contacteur 40a Conviendrais le mieux pour l utilisation. On appuie sur marche et pendant tant de temp(5h) ca fonctionne. Au niveau des commandes des aerothermes on laisse les bouton de commandes en mode marche.. | |
|
| |
Ceros
Nombre de messages : 94 Date d'inscription : 28/02/2013 Age : 40 Localisation : Grenoble
| Sujet: Re: Rajout d un inter horaire sur chauffage 14kw triphasé Sam 24 Jan 2015 - 20:40 | |
| | |
|
| |
Stef974
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 21/01/2015 Age : 45 Localisation : Dammartin en goele
| Sujet: Re: Rajout d un inter horaire sur chauffage 14kw triphasé Sam 24 Jan 2015 - 21:04 | |
| y a t il une protection pour l irtb ( disjoncteur?) bon je vais voir cette solution avec le directeur de l'association . je ferai un petit shema voir si j ai bien pigée le truc.. en tout cas je te dit un très grand merci pour tes explications,c'est vraiment super gentil !! | |
|
| |