Electrotechnique-fr
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Forum electrotechnique
 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

 

 limiteur de surtensions sur un transformateur 660/380V

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
jamaa




Nombre de messages : 4
Date d'inscription : 08/07/2015
Age : 34
Localisation : maroc

limiteur de surtensions sur un transformateur 660/380V Empty
MessageSujet: limiteur de surtensions sur un transformateur 660/380V   limiteur de surtensions sur un transformateur 660/380V Icon_minitimeSam 2 Fév 2019 - 12:07

Bonjour tout le monde,

est ce que quelqu’un peux me convaincu sur la non ou nécessité de l'utilisation des limiteurs de surtensions sur des transformateurs BT/BT régime IT alimenté depuis un transformateur MT/BT régime IT équipé d'un limiteur de surtensions.
Merci

Revenir en haut Aller en bas
Sylvain50
Modérateur
Modérateur
Sylvain50


Nombre de messages : 1985
Date d'inscription : 16/01/2011
Age : 54
Localisation : Cherbourg

limiteur de surtensions sur un transformateur 660/380V Empty
MessageSujet: Re: limiteur de surtensions sur un transformateur 660/380V   limiteur de surtensions sur un transformateur 660/380V Icon_minitimeSam 2 Fév 2019 - 23:09

Bonsoir,

En régime IT, quelque soit la source, (HT/BT ou BT/BT), il faut mettre un limiteur de surtensions au secondaire. Ce limiteur a pour but de limiter la différence de tension entre la terre et le réseau BT. En TN la tension du réseau a pour référence la terre, lorsque le potentiel de terre monte, celui du réseau fait de même. En IT il faut limiter la différence de tension entre la terre et la source afin d'éviter la détérioration du transfo et des matériels alimentés. Lorsque le limiteur a amorcé, le réseau devient TN.

Cordialement,
Revenir en haut Aller en bas
josé garcia
Energie solaire
Energie solaire



Nombre de messages : 412
Date d'inscription : 11/02/2012
Age : 34
Localisation : bretagne

limiteur de surtensions sur un transformateur 660/380V Empty
MessageSujet: Re: limiteur de surtensions sur un transformateur 660/380V   limiteur de surtensions sur un transformateur 660/380V Icon_minitimeLun 11 Fév 2019 - 22:04

Bonsoir

Pour une fois, je m'inscris en faux avec une partie de la réponse de sylvain.

Il n' y'a, ni obligation réglementaire, ni véritable justification technique d'installer un limiteur de surtension en aval d'un transformateur BT/BT en schéma IT.

C'est l'alinéa 442.2.6.2 de l'article 422.2.6 qui impose, en schéma IT, la mise en oeuvre d'un limiteur de surtension entre la prise de terre du neutre de l'installation basse tension et le neutre (ou une phase si il n'y'a pas de neutre). L'article 422.2.6 traite: des "Défauts d'isolement entre installation à haute tension et l'installation basse tension". Si l'on s'en remet donc uniquement à la norme, on se rend bien compte que rien n'oblige d' installer, un schéma IT, un limiteur de surtension en aval d'un transformateur BT/BT.



Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





limiteur de surtensions sur un transformateur 660/380V Empty
MessageSujet: Re: limiteur de surtensions sur un transformateur 660/380V   limiteur de surtensions sur un transformateur 660/380V Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
limiteur de surtensions sur un transformateur 660/380V
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Choix du limiteur de surtensions
» etude comparatif entre un transformateur standard et un transformateur a bruit réduit
» transformateur cuirassé et transformateur à secondaire multiple
» Limiteur de surtension
» Limiteur de surtension non normalisé.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Electrotechnique-fr :: Secteur hors habitat (Industriel, Artisanal, ERP,...) :: Méthode de câblage - Appareillage-