MessageSujet: Consignation HT   Consignation HT Icon_minitimeSam 19 Nov 2011 - 2:22

Smile bonsoir, je me prénomme Jean et je suis intéressé par l'UTE C 18 510 et l'électrotechnique en général.

En HT lors de travaux répétitifs, peut-on établir une seule attestation de consignation sur une installation électrique?
Revenir en haut Aller en bas
BELL
Energie solaire
Energie solaire



Nombre de messages : 281
Date d'inscription : 03/12/2009

Consignation HT Empty
MessageSujet: Re: Consignation HT   Consignation HT Icon_minitimeSam 19 Nov 2011 - 7:52

Bonjour,

1 consignation (puis déconsignation) = 1 attestation... autant d'attestation que de consignations...
cordialement
Revenir en haut Aller en bas
fab
Energie marine
Energie marine
fab


Nombre de messages : 131
Date d'inscription : 26/11/2008
Age : 45

Consignation HT Empty
MessageSujet: Re: Consignation HT   Consignation HT Icon_minitimeSam 19 Nov 2011 - 10:57

salut

Citation :
En HT lors de travaux répétitifs, peut-on établir une seule attestation de consignation sur une installation électrique?

de quels genre de travaux répétitifs parle tu ?

je pense a mon domaine:

exemple:

remplacement d'attaches sur réseau aérien HTA nu 30 supports tous dans le même tronçon de réseau consigné ( pour info 30 support représente plusieurs centaines de mètres de ligne, voir quelques km) .

1 chargé de consignation et 5 équipes de 2 agents qui ferons chacune 6 supports.

ce sont des travaux répétitif, mais il y aura 5 ADC ( une par équipes )
Revenir en haut Aller en bas
Duquesne




Nombre de messages : 2
Date d'inscription : 19/11/2011
Age : 74

Consignation HT Empty
MessageSujet: Re: Consignation HT   Consignation HT Icon_minitimeDim 20 Nov 2011 - 0:17

Very Happy Pour moi il pouvait s'agir de travaux de chargement ou déchargement sous ou à proximité d'une ligne HTA en fils nus.
Revenir en haut Aller en bas
fab
Energie marine
Energie marine
fab


Nombre de messages : 131
Date d'inscription : 26/11/2008
Age : 45

Consignation HT Empty
MessageSujet: Re: Consignation HT   Consignation HT Icon_minitimeDim 20 Nov 2011 - 11:51

ok, plusieurs chargement / déchargement sous la HTA .

se ne sera plus une ADC ( attestation de consignation ) mais une AMHT ( attestation de mise hors tension )

seul un chargé de travaux habilité H2 (pour la HT ) ou B2 ( pour la BT ) peut recevoir une ADC. sinon il s'agit d'une AMHT.

ce document est signé par le CDC ( chargé de consignation ) et par le chef de chantier. il précise que tel tronçon est hors tension depuis tel date/heure. il est fait en 2 exemplaire, un original est remis au chef de chantier, le double reste avec le CDC.

le CDC ne pourra remettre le courant que quand il aura reçu en retour l'avis de fin de travail signé par le chef de chantier. le travail peut être également interrompu 1 fois ( pour la pause déjeuner par exemple)

il sera alors établi une AMHT pour chaque jour de coupure, et pour chaque tronçon consigné

l'acte technique réalisé par le CDC est le même que pour une ADC pour travaux. la seule petite différence, est en l'absence d'obligation de MALT/CC visible du chantier. une VAT devra toute fois être faite sur le chantier.
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Consignation HT Empty
MessageSujet: Re: Consignation HT   Consignation HT Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Consignation HT
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» consignation en BT
» Consignation

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Electrotechnique-fr :: L'électricité en général :: Risques et habilitations électriques - Normes-
Sauter vers: