| Sujet: mise en oeuvre de disjoncteur différentiel 30 mA Ven 22 Fév 2013 - 22:28 | |
| Bonjour,
Je dois installer des convertisseurs 48V DC / 230V AC de 500W. En amont, ils sont raccordés sur des sources 48V. Le secondaire de chaque convertisseur est relié à la terre ( schéma de liaison à la terre: TN) La sortie du convertisseur est materialisé par une prise IEC 2P+T. Ce convertisseur alimente un modem alimenté par un cordon ( IEC male / IEC femelle).
Est ce que je dois intégrer un différentiel 30 mA entre le convertisseur et le modem? Selon la C15-100 chapitre 411.3, j'ai l'impression que l'on peut s'en affranchir. Pour cela il faut que le convertisseur voir le modem soit CE.
Merci d'avance pour vos lumières
JF
| |
| | | electron libre Modérateur
Nombre de messages : 1708 Date d'inscription : 18/08/2009 Age : 77 Localisation : La Rochelle
| Sujet: Re: mise en oeuvre de disjoncteur différentiel 30 mA Sam 23 Fév 2013 - 12:01 | |
| Turc, bonjour.
Pour répondre à votre question, il faudrait en savoir un peu plus :
1- Vos convertisseurs assurent ils une séparation galvanique entre le réseau et vos utilisations ? 2- Combien d'appareils alimentez vous avec chaque convertisseur ? 3- Un petit schéma ?
Votre installation rentre peut être dans les installations telle que la séparation des circuits ne nécessitant la coupure au 1er défaut d'isolement. Dans ce cas la mise à la terre des masses n'est pas exigée, par contre l'équipotentialité des masses est obligatoire.
Merci de compléter votre question.
Salutations. | |
| | | BELL Energie solaire
Nombre de messages : 281 Date d'inscription : 03/12/2009
| Sujet: Re: mise en oeuvre de disjoncteur différentiel 30 mA Sam 23 Fév 2013 - 19:36 | |
| Bonjour,
Modem classe I ou classe II ?... schéma de liaison à la terre TN indique certainement une utilisation hasardeuse de la séparation (413- NFC15100), la durabilité d'une mise en oeuvre "séparation" est souvent improbable... il vaut mieux mettre en oeuvre un moyen de protection contre les contacts indirects de type DDR. De manière "générale", pour les prises de courant, il faut DDR HS30mA obligatoire selon 413.3.3, sauf cas des machines CE intégrant une prise. Cordialement | |
| | | Turc
Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 22/11/2012 Age : 53 Localisation : Bordeaux
| Sujet: Re: mise en oeuvre de disjoncteur différentiel 30 mA Lun 25 Fév 2013 - 13:01 | |
| Bonjour,
Si tout va bien à ce message est associée avec une photo du convertisseur, les caractéristiques du convertisseur et un synoptique de l'installation.
Le modem est de classe 1. Ce convertisseur pourrait alimenter 2 modems. Chacun serait raccordé sur une prise IEC du convertisseur. Le convertisseur a le marquage CE.
Est ce que ce convertisseur peut-être considéré comme une machine CE avec prise intégrer? Dans ce cas le différentiel ne serait pas nécessaire??? Ceci dit, je ne saisi pas le paragraphe 411.3 de la C15-100.
Cordialement | |
| | | herve Admin
Nombre de messages : 4282 Date d'inscription : 07/10/2008 Localisation : Nancy
| Sujet: Re: mise en oeuvre de disjoncteur différentiel 30 mA Mar 26 Fév 2013 - 21:06 | |
| | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: mise en oeuvre de disjoncteur différentiel 30 mA | |
| |
| | | | mise en oeuvre de disjoncteur différentiel 30 mA | |
|
Sujets similaires | |
|
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| Flux | |
|