 Le facteur ku des PC

Aller en bas 
4 participants
AuteurMessage
jesusManuel




Nombre de messages : 19
Date d'inscription : 03/03/2014
Age : 40
Localisation : Angers, 49100

Le facteur ku des PC Empty
MessageSujet: Le facteur ku des PC   Le facteur ku des PC Icon_minitimeMar 1 Avr 2014 - 17:58

Bonjour a tous,

Aujourd'hui je me suis posé une question sur les facteurs de réduction pour le dimensionnement des installations électriques des locaux d'habitation, et je vous remercierais beaucoup votre aide sur le sujet.

Courant d'emploi (Ib) d'un circuit éclairage ou PC: Pour appliquer le ku (de 0.1 a 0.2) au circuits des PC, ¿Faut il tenir en compte une Ib de 16A (5 points à 1.5mm²) ou 20A (8 points à 2.5mm²) quelque soit le nombre des PC? ¿Ou faut-il peut-être donner une valeur a chaque élément puis appliquer le facteur?)

Cordialement,

jesusManuel
Revenir en haut Aller en bas
herve
Admin
Admin
herve


Nombre de messages : 4282
Date d'inscription : 07/10/2008
Localisation : Nancy

Le facteur ku des PC Empty
MessageSujet: Re: Le facteur ku des PC   Le facteur ku des PC Icon_minitimeMar 1 Avr 2014 - 20:18

????
Les sections et protections sont définis dans l'habitat...
Voir NF C 15-100
Revenir en haut Aller en bas
https://www.electrotechnique-fr.com
candela
Energie solaire
Energie solaire



Nombre de messages : 499
Date d'inscription : 09/03/2013
Age : 76
Localisation : Dijon

Le facteur ku des PC Empty
MessageSujet: Re: Le facteur ku des PC   Le facteur ku des PC Icon_minitimeMer 2 Avr 2014 - 9:45

Bonjour,
La partie 7-771 est justement conçue pour vous éviter ce genre de calcul. Elle définit une section, une intensité correspondante et un nombre maxi de prises (attention au décompte des prises doubles, triples, quadruples...tableau 771A).
Revenir en haut Aller en bas
jesusManuel




Nombre de messages : 19
Date d'inscription : 03/03/2014
Age : 40
Localisation : Angers, 49100

Le facteur ku des PC Empty
MessageSujet: Re: Le facteur ku des PC   Le facteur ku des PC Icon_minitimeMer 2 Avr 2014 - 13:12

candela a écrit:
Bonjour,
La partie 7-771 est justement conçue pour vous éviter ce genre de calcul. Elle définit une section, une intensité correspondante et un nombre maxi de prises (attention au décompte des prises doubles, triples, quadruples...tableau 771A).

Merci bcp candela pour ton geste, c'est après avoir lu ça que j'ai eu le problème. Ça c'est aussi sur le memento promotelec de locaux d'habitation. Mon souci c'est que je veux faire le bilan de puissance et j'hésite avec le valeur de la puissance installée des PC a choisir, parce que normalement, la valeur de Ib ne doit pas être supérieure a In.

Comme j'avais dit sur mon post de présentation, je suis en train de faire la transition du calcul de chez moi vers ici et il y a des petits détails un peu moins évidents pour moi. J'apprécie beaucoup des éclaircissements.

Voici en pièce jointe le souci exprimé dans un tableau.

[img]Le facteur ku des PC Pc10[/img]
Revenir en haut Aller en bas
candela
Energie solaire
Energie solaire



Nombre de messages : 499
Date d'inscription : 09/03/2013
Age : 76
Localisation : Dijon

Le facteur ku des PC Empty
MessageSujet: Re: Le facteur ku des PC   Le facteur ku des PC Icon_minitimeMer 2 Avr 2014 - 14:08

Rebonjour,
Justement non, IB = 20 A (en 2,5²), point. Ni plus, ni moins*, en sachant que les disjoncteurs modulaires utilisés ne déclenchent pas avant 1,13 In (22,6A) et doivent déclencher en une heure au plus à 1,45 In(29A). C'est le coëfficient k2.

L'explication, c'est aussi qu'en domestique on n'a pas le culte de la "continuité de service" comme dans l'industrie ou le tertiaire. L'usager doit être raisonnable, ou subir des coupures...
Depuis les années 60 (et l'avènement des circuits prises 16A), l'esprit de la norme veut que les prises servent:
- à alimenter des appareils de faible puissance branchés en permanence
-à être disponibles en plus pour des appareils mobiles de forte puissance (convecteur, aspirateur, perforateur etc). Normalement UN appareil 16A, sachant que les appareils à poste fixe doivent être sur ligne spécialisée. Mais les combinaisons ou situations possibles sont tellement variées que la norme laisse l'utilisateur entièrement libre...à condition qu'il ne "triche" pas.
Exemple : brancher DEUX appareils 16 A sur un circuit ne fait courir que le risque de déclencher, alors que brancher les mêmes appareils sur une "biplite" ou une multiprise peut la faire fondre et provoquer, au choix, un court-circuit ou un incendie (car la prise comme la biplite sont limitées à 16 A).
Cordialement

*sachant que rien n'interdit d'utiliser un disjoncteur de calibre inférieur (au 20A/2,5² ou 16A/1,5²), ce qui réduit automatiquement IB. Cela rassure parfois les usagers, mais ne présente aucun intérêt.
Revenir en haut Aller en bas
jesusManuel




Nombre de messages : 19
Date d'inscription : 03/03/2014
Age : 40
Localisation : Angers, 49100

Le facteur ku des PC Empty
MessageSujet: Re: Le facteur ku des PC   Le facteur ku des PC Icon_minitimeMer 2 Avr 2014 - 14:42


MERCI BCP candela! Tu as gagné un admirateur en plus! J'admire bcp le pragmatisme ici:

candela a écrit:
Rebonjour,
Justement non, IB = 20 A (en 2,5²), point. Ni plus, ni moins*, en sachant que les disjoncteurs modulaires utilisés ne déclenchent pas avant 1,13 In (22,6A) et doivent déclencher en une heure au plus à 1,45 In(29A). C'est le coëfficient k2.

Encore, MERCI ! !
Revenir en haut Aller en bas
electron libre
Modérateur
Modérateur
electron libre


Nombre de messages : 1708
Date d'inscription : 18/08/2009
Age : 77
Localisation : La Rochelle

Le facteur ku des PC Empty
MessageSujet: Re: Le facteur ku des PC   Le facteur ku des PC Icon_minitimeSam 5 Avr 2014 - 15:04

Bonjour à tous

Ce que ne dit pas la NFC 15-100 !
Même si en ce qui concerne le logement il n'y a de calcul à faire, je pense tout de même qu'il faut être prudent.

Merci de vos commentaires.

http://cjoint.com/?DDfpd6cxGtE
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Le facteur ku des PC Empty
MessageSujet: Re: Le facteur ku des PC   Le facteur ku des PC Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Le facteur ku des PC
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» la facteur de groupement (K2 ou f2)
» Facteur d'utilisation et choix transformateur
» Facteur de puissance et taux de charge
» determiner le facteur de puissance d'un climatiseur
» Système pour bosser le facteur de puissance

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Electrotechnique-fr :: Secteur Habitat :: Les Installations ( Norme, Méthode, Câblage, Réalisation )-
Sauter vers: