halimo
Energie solaire
Energie solaire



Nombre de messages : 260
Date d'inscription : 11/10/2010
Age : 43

Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA Empty
MessageSujet: Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA   Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA Icon_minitimeJeu 4 Sep 2014 - 15:44

Bonjour à tous;

J'ai des difficultés à analyser la plaque signalétique de la pompe d'huile suivante :

Oil temp °C -5 90
Input KW 7 5.4
I A 13 10.2
Cos Phi 0.82 0.80

Est ce que le courant absorbé est en fonction de la température d'huile?
la pompe est installée sur un transfo. ODAF 40MVA.

Merci beaucoup.
Revenir en haut Aller en bas
halimo
Energie solaire
Energie solaire



Nombre de messages : 260
Date d'inscription : 11/10/2010
Age : 43

Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA Empty
MessageSujet: Re: Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA   Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA Icon_minitimeJeu 4 Sep 2014 - 15:47

Pardon

-5° on a 7KW 13A FP 0.82
90° on a 5.4KW 10.2A FP 0.8

Cordialement
Revenir en haut Aller en bas
candela
Energie solaire
Energie solaire



Nombre de messages : 499
Date d'inscription : 09/03/2013
Age : 76
Localisation : Dijon

Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA Empty
MessageSujet: Re: Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA   Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA Icon_minitimeJeu 4 Sep 2014 - 17:12

Bonjour,
L'huile est beaucoup plus fluide à 90 ° qu'à -5°C, c'est pourquoi la pompe absorbe plus de puissance à cette dernière température. Et forcément le moteur n'étant plus aussi chargé le cos phi baisse un peu.

Cordialement
Revenir en haut Aller en bas
ElEcTro_MArr




Nombre de messages : 13
Date d'inscription : 19/08/2014
Age : 38
Localisation : khouribga

Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA Empty
MessageSujet: Re: Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA   Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA Icon_minitimeJeu 4 Sep 2014 - 17:14

la viscosité d'huile se change en fonction de la temperature
pour un liquide plus visceux (la charge auguemente) donc le moteur absorbe plus de courant
Revenir en haut Aller en bas
halimo
Energie solaire
Energie solaire



Nombre de messages : 260
Date d'inscription : 11/10/2010
Age : 43

Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA Empty
MessageSujet: Re: Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA   Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA Icon_minitimeVen 5 Sep 2014 - 11:48

Merci beaucoup Mr.Candela et Mr. ElEcTro_MArr

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA Empty
MessageSujet: Re: Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA   Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Plaque signalétique d'une pompe d'huile pour transfo. 40MVA
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» A quoi correspond le facteur de puissance sur la plaque signalétique d'un groupe électrogène ?
» plaque moteur et couplage