 SLT IT : Nombre de pôles protégés en IT

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
stefilda




Nombre de messages : 91
Date d'inscription : 10/08/2009

SLT IT : Nombre de pôles protégés en IT Empty
MessageSujet: SLT IT : Nombre de pôles protégés en IT   SLT IT : Nombre de pôles protégés en IT Icon_minitimeLun 12 Jan 2015 - 11:33

Bonjour,

La norme permet d'utiliser un disjoncteur 2P1D en IT si l’ensemble des circuits étant protégés en amont par un DDR dont la sensibilité est au plus égal à 15% du courant admissible.

Que peut on comprendre par admissible ?
Si j'ai un disjoncteur de groupe de 40A il faut que le différentiel soit inférieur à 6A. C'est cela ?
Revenir en haut Aller en bas
Thierry 01
Modérateur
Modérateur
Thierry 01


Nombre de messages : 2230
Date d'inscription : 21/06/2009
Age : 52
Localisation : Rhône Alpes

SLT IT : Nombre de pôles protégés en IT Empty
MessageSujet: Re: SLT IT : Nombre de pôles protégés en IT   SLT IT : Nombre de pôles protégés en IT Icon_minitimeLun 12 Jan 2015 - 21:02

Bonsoir,

La norme dit au § 431.2.2 : " .... si le circuit considéré est protégé par un dispositif de protection à courant différentiel résiduel dont le courant différentiel-résiduel assigné est au plus égal à 0,15 fois le courant admissible dans le conducteur neutre correspondant : ce dispositif doit couper tous les
conducteurs actifs du circuit correspondant, y compris le conducteur neutre.

A titre d'exemple si le groupe de circuits est câblé avec des conducteurs de section 2.5 mm², il faut que la sensibilité du dispositif différentiel soit au plus égale à 15% du courant admissible dans les conducteurs 2.5 mm².
Revenir en haut Aller en bas
stefilda




Nombre de messages : 91
Date d'inscription : 10/08/2009

SLT IT : Nombre de pôles protégés en IT Empty
MessageSujet: Re: SLT IT : Nombre de pôles protégés en IT   SLT IT : Nombre de pôles protégés en IT Icon_minitimeMar 13 Jan 2015 - 22:05

Bonsoir et merci, il me manquait la fin de la phrase. Intensité admissible du conducteur neutre
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





SLT IT : Nombre de pôles protégés en IT Empty
MessageSujet: Re: SLT IT : Nombre de pôles protégés en IT   SLT IT : Nombre de pôles protégés en IT Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
SLT IT : Nombre de pôles protégés en IT
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Nombre de prises ou de luminaires par circuits
» MAS, courant de démarrage et paires de pôles
» Nombre de différentiels sur studio 50m²
» NFC15100 - Nombre de Points max sur un circuit ECL / PC
» nombre de batteries de secours à prévoir

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Electrotechnique-fr :: Secteur hors habitat (Industriel, Artisanal, ERP,...) :: Les Installations-
Sauter vers: